Stromgenerator und Heizkessel bei Stromausfall

Es gibt 169 Antworten in diesem Thema, welches 29.780 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Mander sis Zeit.

  • Dann ist ja alles gut… ich selber kenne halt nur die rechtlichen Begebenheiten in der Schweiz!

    Wenn der Schornie ein Wellrohr zur Ableitung von Motorabgasen absegnet, wird wohl der Staat Deutschland das auch so gutheissen!

    Wollte dich nur darauf hinweisen, bevor etwas passiert.

    Vielleicht wären ja Fotos schön, um zu sehen, wie du die ganze Anlage gebaut und verdrahtet hast!

    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Wer viel fragt kriegt viele Antworten, wäre mir im Traum nicht eingefallen den Zoll mit ins Boot zu holen :!:

    Tue dir selber ein Gefallen und befülle mit Aral Ultimate, da hast du auch keinen Bio-Anteil der dir die Dieselpest in den Tank bringen kann...

  • Beitrag von Kesselreiniger ()

    Dieser Beitrag wurde von Etaminator aus folgendem Grund gelöscht: Doppelt ().
  • Nur so ne Nebeninfo, weil manche ja sagen, Stromausfall is nur ne Panikmache und passiert so gut wie nie.

    Bei uns war vorgestern der Strom mal wieder weg.

    Grund: Kabelfehler belm vorgelagerten Netzbetreiber.

    Da is es schon irgendwie beruhigend wenn man da ne Lösung hat 😬

    Der HV war da aber bei uns gerade nicht am werkeln 😎.


    Letztes Jahr war er auch weg wegen nem umgestürzten Baum.

    Am Lande ists immer weng problematisch 😬

  • Die Frage ist halt immer, wie lange der Strom weg ist.

    Bis 1 Tag ist normalerweise unproblematisch, so lange halten der Kühlschrank und die TK durch.

    Auch ein Haus kühlt nicht so schnell aus, als dass das problematisch wäre.


    Vor ein paar Jahren gab es bei uns in OÖ in einigen kleinen Gegenden mal für 2-3 Tage keinen Strom, da wird das Ganze schon spannender.


    Wenns mal 1 Woche wird, ist sowieso Endzeitstimmung, wenn es größere Bereiche betrifft! :D

    Da wir im 3 Parteien-Haus zusätzlich zu den 2 Pelletskesseln noch einen Tischherd und 2 Kaminöfen haben, mach ich mir da aktuell noch eher weniger Gedanken um eine Notstromversorgung, da wir den Strom eigentlich nicht benötigen.


    Das Wasser läuft bei uns zum Glück auch den Berg runter und der Kanal somit auch.

    Essen haben wir sowieso immer für ein paar Wochen zu Hause (Grundnahrungsmittel).

    Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auf Strom nicht sofort angewiesen sind!

    Aber früher oder später wird natürlich eine PV-Anlage mit Speicher Einzug halten, da wir mehr als genug freie Dachfläche haben.

    (~15kWp Süd und jeweils ~5kWp Ost und West)

    Fröling PE1 20, Pufferpumpe WILO Yonos Para RS24/7.0-PWM1 M, Puffer 1000L Hygiene-Schichtspeicher, 2 Heizkreise (nur FBH)

  • Vergiss das mit dem Aral Ultimate und ähnlichen.

    Bei Heizöl gibt es keine Probleme mit der Dieselpest.

    Wir fahren unsere letzten beiden Stromaggregate seit 30 Jahren mit Heizöl.

    Was eventuell sinnvoll ist Fließverbesserer aber nur wenn es sehr kalt wird am Aggregat.

    Haben wir aber nur wenig am Mittelgebirgsrand gebraucht.

    Bei Heizölbetrieb den Ölwechsel nicht bis zum allerletzten rausziehen.

  • Wenn demnächst nicht den Zoll vor der Türe haben willst, würde ich das schleunigst löschen. Das Internet vergisst nichts.

  • eben deswegen Ölwechsel eher etwas früher und öfter machen.

    Unser früheres 5 kW Aggregat mit Haz Diesel lief 10 Jahre bei uns und seit 20 Jahre beim Käufer jetzt.

    Unser jetziges 50 kW Aggregat mit Deutz Motor lief seit Anbeginn also 50 Jahre (davon 30 Jahre bei den Stadtwerken) mit Heizöl.

    Beide Aggregate hat es nicht geschadet.

  • Bei Heizöl gibt es keine Probleme mit der Dieselpest.

    Dafür Probleme mit Schwefel und niedriger Cetantahl.

    Da muss ich dir wiedersprechen! Es gibt beim Heizöl kein Schwefelproblem sowie auch kein zu niedrige Cetanzahl! Schwefel ist in ganz Europa max 10ppm und HEL ist gleich wie DK nur mit Marker und Farbstoff gefärbt! HEL ist ein B0 Kraftstoff!

    Man braucht auch bei Stromerzeuger keinen Zoll usw.....

    Hier zur Info!!!

    Verwendung von Heizöl (HEL) in begünstigten Anlagen (Notstromaggregat)

    nach dem seit 01.08.2006 gültigen Energiesteuergesetz

    (EnergieStG) siehe auch: http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/

    Für den Betrieb von begünstigten Anlagen nach § 3 i.V.m. § 2 (3) EnergieStG dürfen ordnungsgemäß gekennzeichnete Gasöle der Unterposition 2710 1941 bis 2710 1949 der Kombinierten Nomenklatur (=Heizöl-HEL) verwendet bzw. zu diesem Zweck abgegeben werden.

    Eine Notstromanlage gilt dann als eine „begünstigte Anlage“ nach § 3 EnergieStG, wenn deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung dient (§ 3 (1) Nr. 1 EnergieStG) und es sich um eine ortsfeste Anlage handelt. Die Voraussetzungen für eine Ortsfestigkeit liegen immer dann vor, wenn die Anlage während des Betriebes ausschließlich an ihrem jeweiligen geografischen Standort verbleibt und nicht auch dem Antrieb von Fahrzeugen dient (§ 3 (2) EnergieStG).

    Diese Voraussetzung ist bei unseren WA Notstromanlagen mit Dieselmotoren erfüllt.

    Alle unsere Notstromaggregate und Stromerzeuger mit Dieselmotoren können bis zur Abgasnorm STAGE 3 A mit HEL (Heizöl extra leicht) nach DIN 51 603-01 betankt werden. Entsprechende Freigaben der Motorhersteller können Ihnen zugesandt werden.

    Wird das Notstromaggregat im Freien betrieben (Außenaufstellung), sollte sowohl im Sommer als auch im Winter ein Fließverbesserer bzw. ein Kälteadditiv eingesetzt werden. Dieses ist in der Regel bei Ihrem Heizöl-Lieferanten erhältlich und wird im Verhältnis 1:1000 zugesetzt. Die Verwendung von nicht additiviertem Heizöl kann bei niedrigen Temperaturen zum Stillstand Ihrer Notstromanlage führen.

    Betrieb eines Ersatzstromaggregates mit Heizöl (HEL) oder Diesel (EN 590)?

    Ein Notstromaggregat oder auch ein Dauerbetriebsaggregat darf mit steuerbegünstigtem Heizöl betrieben werden.

    § 53 Steuerentlastung für die Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme

    (1) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag (vorbehaltlich Absatz 2) gewährt für Energieerzeugnisse, die nachweislich nach § 2 Abs. 1 Nr. 9, 10 oder Abs. 3 Satz 1 versteuert und

    1. zur Stromerzeugung in ortsfesten Anlagen oder

    2. zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme in ortsfesten Anlagen mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent verwendet worden sind.

    Wenn im ersten Falle die in der Anlage erzeugte mechanische Energie neben der Stromerzeugung auch anderen Zwecken dient, wird nur für den auf die Stromerzeugung entfallenden Anteil an Energieerzeugnissen eine Steuerentlastung gewährt.

    HV: Hargassner smart HV17

    Tischerherd: Greithwald THW 100

    Kamin: Rika Imposa Rikatronic 10

    Puffer: 1000Liter Hygienespeicher

    Motorsäge: Husqvarna 545XP und 45XP und Jonsered 2054 Turbo

    Traktor: Ford 5610 Allrad und U411

    Kegelspalter: Bosch

    Spalter: Eigenbau mit Kubota Motor und Liebherr Zylinder und Pumpe

    Kipper: Vogel&Noot inkl Hydraulik Bremse und hohen Wänden

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!