Hallo,
da ich die Warmwasserversorgung lieber umgebaut habe um dem Bakterienrisiko aus dem Weg zu gehen, hätte ich gerne einen Tipp zur Pumpe.
Der 400 Liter Wasserspeicher ist für uns 2 kurzduschende Personen viel zu groß.
Dadurch sind im Puffer alle Temperaturstufen vorhanden. Besonders wenn die Temperatur oben auf unter 40°C fällt ist es wohl nicht mehr so prickelnd.
Nun habe ich einen 2,4m² Plattenwärmetauscher vom Plattenwärmetauschershop eingebaut. Dort ist ein Berechnungstool. Ich wollte gerne einen fast 1 zu 1 Tausch, und das klappt auch.
Zuerst hatte ich meine nervige Alfa Pumpe eingebaut. Aber auch hier hat sie kläglich versagt und wurde die Luft nicht los, obwohl gleich hinter der Pumpe ein Entlüfter sitzt. Dann eine prima Laing Pumpe die leider leckte. Jetzt eine alte Pumpe mit Stufe 1 =35 Watt.
Das Problem ist, das die Pumpe das Wasser in kürzester Zeit völlig durchmischt. Statt oben 45°C und unten 10°C haben dann die 400Liter gesamt keine 30°C mehr.
Entnommen wird das warme Wasser oben aus dem Warmwasserabgang des Puffers. Zurück geht es ganz unten rein.
Nun fallen mir mehrere Möglichkeiten ein.
1. Rücklauf nicht unten, sondern fast oben im Zirkulationsrücklauf.
2. Pumpe die Drehzahl-regelbar ist. Welche?
3. PWM Steuerung mit ATtiny und Fühler am Ausgang des WT bauen und hoffen das die Pumpe das mitmacht. Oder solche Pumpe kaufen. Aber das hatte ich schon gefragt. Gibt es leider nicht.
Habe noch einen Frequenzumrichter liegen, aber der braucht schon 30 Sekunden zum starten.
4. Gleichstrompumpe PWM gesteuert, gibt es so was?
Wenn eine Pumpe zwar manuel drehzahlgeregelt ist, ist das ja auch nicht so fein, da die Wassertemperatur im Puffer ja mal 80°C, mal 38°C ist
Das einfachste ist wohl Möglichkeit "1" oder?
Danke für die Unterstützung
Achim