Dann ist jetzt aber einiges klar.
Das Teil ist bestimmt mit dem Pfeil Richtung Kessel eingebaut oder.
Ein Blick auf eine Schnittzeichnung lässt das Problem erkennen.
Eine Strömung in die andere Richtung ist nicht möglich und hier liegt das Problem.
Stellen wir uns vor der Kessel ist aus und durch einen Kugelhahn an der Ladepumpe ist der Durchfluss zum Kessel zu.
Der Puffer ist beladen.
Jetzt zieht die heizkreispumpe das heiße Wasser oben aus dem Puffer weg, der rücklauf aus dem heizkreis müsste jetzt entgehen dem Strangregulierventil in den Puffer fließen, das geht nicht.
Also so wie Holzpille schon sagte muss es vor den Kessel.
Normal hat aber die pumpengruppe vom Kessel ein Tacco Setter mit einer einstellmöglichkeit
Also ein glasrohr wo man drücken kann und daneben wie einen Schieber.
Ich hatte ja gehofft das Ventil lässt sich auf Ganz auf stellen. Alternativ ein Ersatz einbauen, um die Länge zu überbrücken.
Oder 2 Schnitte, 2 muffen, Stück rohr und Presse.