Neu Heizungsanlage und nur Probleme

Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 5.932 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Eisbaer.

  • Hallo liebe Forenmitglieder,

    Ich habe es schon in einem anderen Forum versucht, aber da fällt die Resonanz sehr bescheiden aus.

    Sitze auch etwas auf heißen Kohlen, da es Zeitnah um die Zahlung des Restbetrages unserer Anlage geht.

    Dieses Jahr wurde unsere Heizanlage komplett erneuert. Nach anfänglicher Euphorie haben sich

    leider die Mängel gehäuft. Einige wurden schon abgestellt. Da ich mittlerweile unseren

    Heizungsbauer kein Vertrauen mehr schenke hoffe ich, ihr könnt mir die ein oder andere Frage

    beantworten.

    Hier ein paar Eckdaten:

    Heizungsanlage bestehend aus Holzvergaser Windhager Logwin Premium 36, Gastherme Vaillant eco

    Tec plus, 18,65 m² Solarthermie Zeus cpc, 3 x 1000 l Pufferspeicher und Friwa ModvFresh, Vorlauf

    Heizung bei 0°C derzeit bei 53°C, Warmwasser bei 50°C

    Zu beheizende Fläche: 3 Wohnungen a 60 m² (2 mit FBH) und eine Wohnung ca. 140 m², also 200m²

    mit konventionellen Heizkörpern und 120m² mit FBH.

    Baujahr des Hauses ca. 1960, Fenster neu, Außenwände leider nur mit hinterlüfteter 5 cm Isolierung

    „gedämmt“.


    1. Das Hydraulische Schema habe ich selber zeichnen müssen (Pumpe und Mischer nach HV habe

    ich weggelassen), da kein komplettes vorliegt. Kann man das so absegnen oder sind da weitere

    Mängel zu finden? Windhager gibt beispielsweise ein Sicherheitsventil bei Pufferspeichern mit

    Solar bzw. Heizstab vor. Bei uns ist lediglich eines am HV verbaut.


    2. Mit vollen 3000 l Pufferspeicher kommen wir bei ca. 0°C keine 10h aus. Wir hatten vorher auch

    schon einen Holzvergaser, allerdings mit nur 1000 l Puffer, eine Ladung hatte damals ca. 6h

    gereicht, bei höheren Vorlauftemperaturen. Wie sind eure Erfahrungen? Oder erwarte ich

    vielleicht zu viel?


    3. Beim Einbau der Friwa habe ich schon darauf hingewiesen, dass bei Temperaturen von über 60°C

    ein Mischventil verbaut sein soll. Der Handwerker meinte, brauchen wir nicht, da die Friwa das

    allein regelt. Nachdem sich unsere Kinder mit 70°C heißem Wasser die Hand verbrüht haben

    wurde dann doch eins nachgerüstet. Am Anfang war es im Zirkulationskreislauf verbaut, sodass

    es kein Kaltes Wasser zum mischen bekam. Jetzt wurde der Kaltwasserzulauf geändert. Jedoch

    funktioniert mal die Zirku und mal nicht. Wenn es nicht Funktioniert, dann zeigt die Friwa im

    Vorlauf 73°C und im Rücklauf 71°C. Kann es sein, dass das Mischventil so heiß wird, weil es direkt

    nach der Friwa hängt, dass es dann nur noch kaltes Wasser zumischt?


    4. Nachdem ich die Chinakracher auf dem Dach, die ich nicht bestellt habe, und welche von der

    Bafa auch nicht gefördert werden zurückbauen lassen habe, Funktioniert zwar die Solaranlage,

    jedoch gibt es keine Kommunikation zwischen Steuerung und Pumpe. Es liegt also kein PWM-

    Signal an. Kommentar vom Handwerker: keine Ahnung?!?!? Pumpe ist von OEG und PWM fähig,

    die Solarregelung ist von Resol DeltaSol. Verkabelung passt soweit. Ist dieses Problem evtl.

    bekannt?


    5. Im Angebot steht ein 50l Ausdehnungsgefäß für Solar, verbaut wurden nur 25l. Habe

    Schwankungen von 1,2 bar bis 3 bar. Ist das normal, oder ist das Ausdehnungsgefäß zu klein?


    6. Die erste auf Fußbodenheizung umgestellte Wohnung (von einem Fachmann installiert) hat ein

    Festwertregelset mit Schaltlogik. D.h. Pumpe geht aus, wenn überall die Temperaturen erreicht

    wurden. Die Wohnung, wo dieses Jahr FBH installiert wurde hat ebenfalls Festwertregelset

    jedoch ohne Schaltlogik. Das heißt die Pumpe ist Sommer wie Winter ein Dauerläufer. Ist das

    Standard, oder gehört da eine Schaltlogik rein?


    7. Im Bafa Antrag steht, dass ein Hydraulischer Abgleich erforderlich ist. Im Angebot ist davon

    nichts zu lesen. Muss der Abgleich explizit mit im Angebot stehen? Oder ist das sowieso eine

    inkludierte Leistung?


    8.Die Gastherme springt im Holzvergaserbetrieb regelmäßig an. Der Brenner bleibt dabei aus. Der Installateur meint, dass das normal sei. Die Therme würde nur die Temperatur messen. Warum dann 2 Fühler im Puffer???


    Schema.jpg

  • 855

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Zuerst fällt mir das MAG mit 300l auf: du hast ja schon allein 3000l Puffer und dann die FBH + Heizkörper und Kessel +Leitungen. Das ist bestimmt auch zu klein.

    Deine Druckschwankungen im Solar-Kreislauf sind auch zu hoch. Auch vermutlich das MAG zu klein.

    Da die Puffer zum HV-Kessel absperrbar sind, sollten die Puffer auch ein separates Sicherheitsventil haben.

    Rücklauf der FriWa hätte ich jetzt nicht im mittleren Puffer realisiert. Wenn alles frisch geladen ist zerstört es dir ja die Schichtung wenn du in der Mitte kaltes Wasser einleitest. Das gleiche gilt für den Rücklauf der Heizkreise. Die hätte ich auch im letzten Puffer ganz unten gemacht.

  • Danke schon mal Danke für die Antwort.

    Am Anfang war nur ein 200l MAG verbaut, da hatte der Vergaser nie den Mindestdruck. Ich war aber auch der Meinung, dass 300l auch noch sehr knapp bemessen ist.

    In welchen Bereichen sind denn Druckschwankungen noch i.O.?


    Da die Puffer zum HV-Kessel absperrbar sind, sollten die Puffer auch ein separates Sicherheitsventil haben.

    Das heißt, wenn sichergestellt ist, dass die Puffer nie abgesperrt werden brauch ich auch kein Sicherheitsventil?


    Rücklauf der FriWa hätte ich jetzt nicht im mittleren Puffer realisiert. Wenn alles frisch geladen ist zerstört es dir ja die Schichtung wenn du in der Mitte kaltes Wasser einleitest.

    Am Anfang war der Rücklauf der Friwa auch am letzten Puffer in der Mitte eingebunden, allerdings war dann im Sommer, wenn ich nur Solar genutzt habe, durch den Heißen Rücklauf der Friwa Puffer 3 immer wärmer als Puffer 2. Da würde ja ein 2/3 Wege Ventil Sinn machen, um zwischen Sommer - und Winterbetrieb zu wechseln?

  • Moin, willkommen hier!

    Bist du unter dem gleichen Nick auch im Oliven Forum unterwegs?😉

    Was du denn für eine komische FRIWA?

    Da hätte ein Vormisch- Set Heizungsseitig sicher mehr Sinn gemacht, die Auslauftemperatur sollte doch einstellbar sein?

    Was macht das MAG zwischen Puffer 2 und 3?

    Das gehört an die kälteste Stelle an den Rücklauf Puffer 3!

    Über den hydr. Abgleich wirst du einen Nachweis erbringen müssen, sonst da nix mit Förderung.

    Diesem "Handwerker" willst du noch Geld geben, dann soll erst mal nachbessern...

  • Was ist das Oliven Forum?

    Die Temperatur ist an der Friwa einstellbar. Das Problem war allerdings, dass wenn die Zirkulationsleitung lief erreichte die Temperatur in der Leitung bis 73°C. Das Wasser wurde ja dann kontinuierlich wärmer. In der Montageanleitung des Herstellers steht für solche Fälle auch explizit drin, dass dann ein Verbrühungsschutz eingebaut werden muss.

    Was macht das MAG zwischen Puffer 2 und 3?Das gehört an die kälteste Stelle an den Rücklauf Puffer 3!

    Hmm...gute Frage...das teil wird nämlich ganz schön heiß.


    Wie sieht so ein Nachweis für den Hydraulischen Abgleich aus? Müssen da Berechnungen enthalten sein?


    Der Handwerker bessert jetzt schon ein halbes Jahr nach. Habe hier ja auch noch nicht alle Mängel aufgelistet. Langsam fehlt mir die Geduld. Der Typ war ein echter "Glücksgriff"....

  • Pfusch am Bau:

    Pfuschbilder-Bildersammlungen

    offene und geschlossene Ausdehnungsgefäße

    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich.htm


    Der Typ war ein echter "Glücksgriff"....


    Beileid😵

    Gruß Jens

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Zitat korrigiert

  • Ich habe auch die Zeuss Solarthermie.

    Da die Steuerung nach knapp 3jahren den Geist aufgab, habe ich eine Resol-Steuerung.

    Und hierfür habe ich einen neuen Fühler in der St einbauen lassen.

    Das steht auch in der BA der Zeuss-Anlage,dass die normalen PT-Fühler nicht verwendet werden sollen.

    Und die Resol-Anlage wollte die auch nicht haben

  • Kann mir beim Schema jemand erklären wo die Rücklaufanhebung ist?

    Die ist direkt nach dem HV. Habe ich nur vergessen einzuzeichnen.

    Ich habe auch die Zeuss Solarthermie.

    Da die Steuerung nach knapp 3jahren den Geist aufgab, habe ich eine Resol-Steuerung.

    Und hierfür habe ich einen neuen Fühler in der St einbauen lassen.

    Das steht auch in der BA der Zeuss-Anlage,dass die normalen PT-Fühler nicht verwendet werden sollen.

    Und die Resol-Anlage wollte die auch nicht haben

    Kannst du mir das näher erklären? Die Temperaturen kann ich in der Resol-Steuerung alle sehen. Ich habe lediglich kein PWM Signal, welches die Pumpe steuert.


    Kesselreiniger

    Danke für die Links.

  • Kannst du mir das näher erklären? Die Temperaturen kann ich in der Resol-Steuerung alle sehen. Ich habe lediglich kein PWM Signal, welches die Pumpe steuert.

    Es gibt verschiedene Ausführungen der DeltaSol. Ich habe die CS.


    Die Pumpe muss von dem Anschluss die PWM-Signale erhalten - also richtig angeschlossen sein.


    Dann will die Steuerung das richtige Schema der Hydraulik haben. Dies wird bei der Installation eingestellt.


    Dann will die Steuerung bestimmte Einstellungen für dieses Schema haben. Z.B. ob es sich um Röhrenkollektoren handelt. Das werden die Zeuss ja sein.


    Dann gibt es über diese Einstellungen bestimmte Werte, ab wann und zu welchen Zeiten die Solarpumpe überhaupt laufen soll. Wie wurden diese Werte eingestellt?


    Im #1 wurde angemerkt, dass diese Solaranlage von Zeuss nicht bestellt war. Das glaube ich nicht. Da wurde doch der Förderauftrag bei der Bafa für gestellt. Dann weiß man auch, was für eine Anlage bestellt wird.


    Für die Resol-Steuerung gibt es eine Bedienungsanleitung.

    Hat die der HB nicht gelesen oder verstanden ?

    Bitte die Bedienungsanleitung, die man z.B. über Resol laden kann, einsehen. Das ist da auch für einen Benutzer gut beschrieben.


    Da wir keine Kenntnis haben, welche Steuerung nun genau vorliegt:

    Bei mir kann man über den runden Bedienknopf an der Steuerung den Bildschirm aktivieren und dann über den oberen Knopf einige Anzeigefelder durchblättern. Wenn man dann beim letzten Anzeigefeld den Knopf einige Sekunden drückt, werden die Einstellfelder sichtbar und können durchgeblättert und eingestellt werden.


    Das Einstellen würde ich aber erst machen, wenn man die Steuerung und die Bedienungsanleitung verstanden hat. Also am besten ein HB mit Kenntnis.

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Zitat korrigiert

  • Bei mir wurde auch die DeltaSol CS eingebaut.

    Richtiges Schema ist ausgewählt und die Pumpe geht auch bei einem bestimmten Wert an. Das 2/3 Wegeventil steuert auch je nach Temperatur.

    Habe gerade rausgefunden, dass der Stecker für die PWM Steuerung bei VFD steckte. Habe das jetzt umgesteckt, aber die Pumpe bekommt immer noch kein PWM Signal. Laut Anleitung der Pumpe ist das zu erkennen, wenn PWM 1 anliegt schaltet diese automatisch auf P, bei PWM 2 muss manuell eingestellt werden. Dann würden alle 5 LED´s leuchten. Geht beides nicht und die Leistung der Pumpe wird auch nicht gesteuert.


    Im #1 wurde angemerkt, dass diese Solaranlage von Zeuss nicht bestellt war. Das glaube ich nicht. Da wurde doch der Förderauftrag bei der Bafa für gestellt. Dann weiß man auch, was für eine Anlage bestellt wird.

    Da hast du was falsch verstanden. Laut Angebot waren Zeus bestellt. Montiert wurde Sunpower. Nachdem im Hochsommer immer noch die Gastherme anging wurde ich stutzig und habe recherchiert. Der HB hat mir dann eine Hohe Temperatur vorgaukeln wollen, in dem er den Durchfluss auf ca. 1,2 l/min eingestellt hatte. Nach langem hin und her wurde dann wieder zurück gebaut und das bestellte montiert.


    Ich glaube ich habe die Bedienungsanleitung besser Verstanden als der HB. Ich musste dem ja auch erklären, dass die Pumpe anzeigt, wenn ein PWM-Signal anliegt.

  • Dann hast du wohl Fehlzirkulation Heizungsseitig wie soll sonst die Wasserseite immer wämer werden oder deine Zirkulation läuft ständig?

    Zirkulation läuft nur von 6:00 Uhr bis 9:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr und jeweils nur 10 min/h

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Zitat korrigiert

  • ich wage zu bezweifeln dass die Pumpe Ravensberger Zeus Kollektoren mehr Leistung haben als die Sunpower

    Diese ewigen Diskussionen sind mir bekannt. Habe aber beides auf dem Dach gehabt. Die Sunpower (72 Röhren) haben im Juli meinen Puffer 1 nie auf über 64°C gebracht.

    Die Zeus (78 Röhren) hingegen haben im September Puffer 1 auf 80°C geladen und den 2. auf 61°C. Gemessen ganz unten ;)

  • Nach ein wenig grübeln...


    Ich könnte mir vorstellen dass es ein Zusammenspiel und grandios fehlerhafter Hydraulik und vielleicht einem Fehler in den Einstellungen des Kessels liegt.


    Ich kenne keinen Kessel mit 200 Liter Füllraum- völlig unabhängig vom Hersteller- der unter genannten Bedingungen das System nicht mit reichlich Überschuss versorgen kann.

    Und solange da nicht ne Pool - oder Bodenseeheizung dran ist, müsste Kessel immer in Teillast oder sogar Feuerhaltung gehen.


    Der Kessel, den ich nun zum Glück kenne, schafft locker ein altes 400m² Bauernhaus mit 3000 Liter Puffer oder gern mehr zu versorgen.


    Hier ist GANZ viel im Argen und ich mutmaße dass es nicht am Kessel liegt!

  • Hallo Eisbär


    Das war dann ja schon mal ein Anfang mit dem falschen vor.

    Wurde an der CS auf PWM 3und4 angeschlossen?


    Vielleicht hat das Kabel oder die Pumpe eine Macke?


    Dies habe ich zu OEG gesehen:


    Ich möchte die Solarpumpe mit dem PWM 2 Signal betreiben. Die Anzeige der 5 LED für diese Betriebsart leuchten kurzzeitig auf, dann springt es aber auf zwei LED zurück und die Pumpe arbeitet nicht korrekt nach Anforderung. Was läuft da falsch?

    Antwort OEG: Wenn die Spannungsversorung und PWM in Betrieb gehen leuchten die 5 LED kurz auf um anzuzeigen das alle funktionieren. Werden danach nur 2 LEDs angezeigt so steht die Pumpe aber noch auf Betriebsart PWM1. Zur Aktivierung der PWM 2 bitte die Mode-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten. Es leuchten dann alle 5 LED permanent und die Pumpe arbeitete korrekt nach dem PWM 2 Signaleingang der Regelung.

  • Hier ist GANZ viel im Argen und ich mutmaße dass es nicht am Kessel liegt!

    Am Kessel liegt es sicherlich nicht. Die Einstellungen sind zwar noch auf Werkseinstellung aber mit der Ladung bin ich vorerst zufrieden. Wenn die Heizung keine Energie abnimmt, dann reicht ein halber Füllraum Birke / Buche um alle 3 Puffer von 40°C auf 78°C zu laden. Allerdings zieht die Heizung bei 0°C Außentemperatur die Puffer nach bereits 8h - 9h leer. Das heißt, ich komme nicht mal über Nacht mit einer Ladung.

    Überladen will ich den Kessel auch nicht, wenn der in die Gluterhaltung geht, dann schwelt es ja nur vor sich hin. Das ist weder für den Ofen noch für den Schornstein gesund.

    Antwort OEG: Wenn die Spannungsversorung und PWM in Betrieb gehen leuchten die 5 LED kurz auf um anzuzeigen das alle funktionieren. Werden danach nur 2 LEDs angezeigt so steht die Pumpe aber noch auf Betriebsart PWM1. Zur Aktivierung der PWM 2 bitte die Mode-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten. Es leuchten dann alle 5 LED permanent und die Pumpe arbeitete korrekt nach dem PWM 2 Signaleingang der Regelung.

    Danke für den Tipp, das mit den 5 Sekunden drücken habe ich noch nicht probiert. Hab das aber auch nicht in der Anleitung gelesen.

  • unabhängig vom hydraulischen Abgleich der Heizkreise selbst, wird auch ein Abgleich zueinander nötig werden.

    Vielleicht müssen auch noch Bremsen rein. Würde mich nicht wundern wenn dieses Schema auch Fehlzirkulationen hat.


    Trotzdem noch einmal mein Wunsch...

    45min nach Anheizen bitte

    Rücklauftemperatur

    Kesseltemp

    Abgastemperatur ....offenbaren.

  • Ich muss meine Ausführungen anpassen!


    Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund war ich in Gedanken auf dem Pfad, dass du nen Fröling S4 50kw hast.


    Bin grad über diesen Fehler gestolpert.

    Allerdings macht es das ganze schlimmer!!!


    Dank meiner Füllraummacke habe ich einen recht neuen Windhager LWP 360 vor einiger Zeit messen können und der hat sogar knapp 230 Liter Füllraum.


    Soll heißen, das deine 3000 Liter Puffer trotz Heizkreisabnahme bei derzeitigen Temperaturen immer komplett durch sein müssten.

    Bei ner 3/4 Füllung bist du gut bei 200 Liter, also schon 50 Liter mehr als ich zur Verfügung habe.

    Somit ist ja noch mehr im argen als ich bisher dachte.

  • Soll heißen, das deine 3000 Liter Puffer trotz Heizkreisabnahme bei derzeitigen Temperaturen immer komplett durch sein müssten.

    Bei ner 3/4 Füllung bist du gut bei 200 Liter, also schon 50 Liter mehr als ich zur Verfügung habe.

    Somit ist ja noch mehr im argen als ich bisher dachte.

    Das kommt auch gut hin. Es reicht derzeit sogar eine halbe Ladung um die Puffer zu füllen. Allerdings brauche ich aller 12h eine halbe Ladung, damit der Gaszähler nicht dreht.

    Der Kessel macht wie gesagt keine Probleme. Ich finde allerdings, dass die 3000 l voll gefüllte Puffer (nach Abbrand) zu schnell leergesaugt werden.