Wie am Sonntag versprochen der Abbrand mit 125°C.
Sollwert Rest O² = 3,5%
Sollwert AGT = 125°C (vorher 135°C)
Gleichmäßige Vergasung.........AGT läuft Strich bei 125 °C
Jetzt gehen nur noch vom Rauchrohr 110°C in den Kamin.
Die Seitenkanaltemperatur ist zwar etwas niederer, aber die Temperatur nach dem Tauscher und vor dem Ventilator ist mit 185°C deutlichst unter 200°C.
Über den Schornstein gehen nur noch etwas über 66°C. ------> Kondensatzunahme aus dem Ablauf am Kamin spürbar mehr als üblich
Knapp Nennleistung waren es dauerhaft.
Die Leistung des Kessels hängt nur untergeordnet von der AGT ab wie diese Tests zeigen.
Atmos gibt für meinen GSE 30 Baujahr 2006 als AGT 190°C an bei dem Nennleistung erreicht werden sollte.