In der letzten Zeit hat die Planung langsam Form angenommen, ein paar Fragen bleiben allerdings noch.
Vorerst wird der Ölkessel noch in Betrieb bleiben und dann sobald möglich durch einen HV ersetzt.
Es tut mir Leid dass dadurch das eigentliche Forumsthema "Holzvergaser" ein wenig in den Hintergrund rückt, aber ich habe mich auch in anderen Foren allgemein zum Thema "Heizung und Solar" umgesehen und stelle eindeutig fest dass dieses Forum hier das einzige ist in dem fachliche Kompetenz UND freundliche Unterstützung zusammenkommen!
Da viele hier neben dem HV auch eine Solaranlage betreiben und sich auch allgemein beim Thema Heizung auskennen hoffe ich dass ihr mir den kurzen Ausflug zum Ölkessel verzeiht und trotzdem ein bischen unter die Arme greift.
Das "Planungshandbuch Solarthermie" von Viessmann war mir eine große Hilfe, nur habe ich dort folgendes gefunden:
[Blockierte Grafik: http://i342.photobucket.com/albums/o422/Daedalus80/Rand_zpsb05ed8c1.jpg]
"Die Streifenbreite von Eck- und Randbereichen
muss nach DIN 1055 Teil 4 gebäude- und
standortbezogen berechnet werden. Sie
darf 1 m nicht unterschreiten."
Ist diese Regelung für mich bindend? Muss ich also eine komplette Windlastberechnung durchführen lassen wenn ich auf meiner Garage Solarkollektoren aufständern will? Oder gilt hier die Pauschale den Randbereich von 1m frei zu lassen?
Der Hintergrund meiner Frage ist einfach: Nutze ich das gesamte Flachdach kann ich insgesamt 6 Kollektoren mit ausreichendem Reihenabstand (damit sie sich nicht gegenseitig verschatten) aufstellen, halte ich einen Meter Abstand zum Rand passen nur vier Kollektoren aufs Flachdach.
Hier ein Google-maps Satellitenbild meines Hauses:
[Blockierte Grafik: http://i342.photobucket.com/albums/o422/Daedalus80/Aufstellungsort_zpsf6517646.jpg]
Nun gehts an die Dimensionierung der gesamten Anlage. Ich habe mich für folgende Hydraulk entschieden:
[Blockierte Grafik: http://i342.photobucket.com/albums/o422/Daedalus80/oel_zpsa2a56ee1.jpg]
Die Regelung übernimmt die UVR1611.
Kollektoren Viessmann Vitosol 200(300) F SH2(3)A. Lohnen die teureren 300er? Die haben durch Antireflex-Beschichtung 84% opt. Wirkungsgrad.
Im Plan oben habe ich schonmal ein paar Komponenten eingetragen. Was haltet ihr von der (unvollständigen) Auswahl?
Die Heizungsvorlaufpumpe ist schon vorhanden, die würd ich auch gern weiterverwenden.
Die Verrohrung wollte ich komplett in DN20 Kupferrohr ausführen, nur der Kesselvor- und Rücklauf bleiben (wenn ich richtig gemessen habe) DN40.
Die vorhandene Rohrleitung des Heizkreises ist DN32. Sollte ich lieber die zugehörige Verrohrung zum Mischer und Puffer ebenfalls in DN32 ausführen
oder würde auch eine Erweiterung von DN20 auf DN32 gehen? (So arg viel teuerer sind die kurzen Leitungswege ja nun auch nicht...)
Auch für die beiden Solarkreise sollten DN20 Rohre ausreichen, damit bliebe ich laut Viessmann-Tabelle unter 0,7 m/s Strömungsgeschwindigkeit.
(15qm im Low-Flow-Betrieb: 15qm*50 L/h qm = 750L/h = 12,5 L/min -> 0,6 bis 0,7 m/s).
Was die beiden Speicher angeht bin ich sehr unentschlossen. Da gibts ja schon arge Preisunterschiede... Günstige, ungedämmte aber "gute" Speicher sollen es sein. Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen?
So, das war jetzt aber mal ne Menge Fragen!
Ich hoffe ich verlange nicht zuviel von euch indem ich das alles hier schreibe...
Vielen Dank!
Martin