Beiträge von PetervomBerg

    Na die Zuordnung der FUB´s ist nicht richtig, Ist der Kessel online ? Und warum wird nicht ordentlich der Mischer und die Heizkreispumpe über die ETA Regelung gesteuert ? Die Zurordnung sollte auch ohne Mischer und Pumpe wenn alles richtig verdrahtet ist keine 15 Minuten in Anspruch nehmen.

    Hey versuchst du hier deine Klamotten zu verkaufen das ist das falsche Forum für dich. Online Händler haben wir genug die sich nur am Telefon um die Anlagen kümmern um zu verkaufen.... und meinen sie könnten den Kunden ein bisschen am Telefon beraten und die Kessel vernünftig einzustellen dazu muss man vor Ort sein und eine Abgasmessung machen aber wahrscheinlich kostet das bei dir dann wohl 1000 € für die Inbetriebnahme vor Ort. Ich habe unzählige Smartfire Kessel von diversen Online-Händlern in Ordnung gebracht wo die Kunden allein gelassen worden sind. Gehen deine Geschäfte so schlecht ? Namen möchte ich hier nicht nennen aber es ist durchweg durch die Bank immer das gleiche schnell verkaufen ein bisschen Support am Telefon und online und das war's.....

    was ist denn die Firma Solvis das ist ein Laden der nur Fremdfabrikate zukauft und sein Stempel drauf drückt und für teuer Geld weiter verkauft. Die von mir empfohlene WWS 20 von STIEBEL ELTRON arbeitet auf den Puffer im oberen Drittel deshalb ist die Frischwasserstation dann auch versorgt und der Pelletkessel kann in der Regel im Sommer ausbleiben.

    oder habe ich mich leider ein bisschen falsch ausgedrückt natürlich reicht eine Warmwasser Wärmepumpe um die Vorgaben zu erfüllen.

    Ich hatte es so verstanden dass du autark mit deinem Balkonkraftwerk auf die Warmwasserwärmepumpe arbeiten möchtest. Da du sowieso einen Pufferspeicher planst und ohnehin einbauen musst würde ich gar keine Warmwasserwärmepumpe mit Boiler nehmen. In Kombination mit einer Frischwasserstation. Und dann eine Wärmepumpe die auf dem Puffer arbeitet und nicht auf einen Boiler. Z.B die STIEBEL ELTRON WWS 20

    70 % schwierig zu erreichen. Es ist nicht eindeutig definiert wie das Brauchwasser bereitet werden soll um den Geschwindigkeitsbonus zu bekommen:


    Bedingung ist der Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gas-Etagen- und Nachtspeicherheizungen (ohne

    Anforderung an den Zeitpunkt der Inbetriebnahme) oder von funktionstüchtigen Gasheizungen oder Biomasseheizungen,

    wenn die Inbetriebnahme zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 20 Jahre zurückliegt. Voraussetzung für

    die Gewährung des Bonus ist eine fachgerechte Demontage und Entsorgung der ausgetauschten, für den Bonus

    berechtigten Heizung.

    Für die Errichtung von Biomasseheizungen nach Nummer 5.3 Buchstabe b und Buchstabe g wird der Bonus nur

    gewährt, wenn diese mit einer solarthermischen Anlage oder einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer

    Strahlungsenergie zur elektrischen Warmwasserbereitung oder einer Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung und/

    oder Raumheizungsunterstützung kombiniert werden. Diese Anlagen sind mindestens so zu dimensionieren, dass sie

    die Trinkwassererwärmung bilanziell vollständig decken könnten. Die Bilanzierung orientiert sich an den Standardwerten

    der DIN V 18599


    Eben die DIN V 18599 ist einzuhalten.


    Für den Einkommensbonus dürfen alle die im Haushalt lebenden Personen ein Bruttojahreseinkommen von 40.000 Euro nicht

    überschreiten. Ohne passenden Energieberater HWK oder einen Heizungsbauer der sich damit auskennt eine schwierige Kiste...

    Wenn man dann eine Brauchwasserwärempumpe ausschließlich mit PV betreibt ohne zusätzliche Hilfsenergie und ohne Strom vom Energieversorger dann sollte es passen. Allerdings auf die Gefahr hin das Du vielleicht im Winter ab und an mal kein warmes Wasser hast....


    Für den Umweltbonus darf der Staubausstoß der Pelletheizung max. 2,5mg/m3 betragen. Oft nur erreichbar mit elektrostatischem Partikelabscheider. Die Kosten allerdings Geld und fressen Dir die 2.500 Euro Zusatzbonus mit der Anschaffung und den Betriebskosten schnell auf.

    Wenn es ein Schiedel 14 cm stehen die Chancen recht gut für ein Heizwertgerät wenn die Leistung (KW) nicht zu hoch ist. Der Schornsteinfeger sollte im Vorfeld informiert werden da er das zu entscheiden hat. Keine Schornsteinberechnung gibt im Vorfeld eine gewisse Planungssicherheit

    wenn du das Haus nicht erweitern willst oder ausbauen möchtest solltest du lieber den 11 kW Smartfire nehmen. Auch rate ich dir zur automatischen Asche-Austragung. Hat der Vigas denn keine Pufferspeicher dass man diese übernehmen kann ? Ist der Schornstein für die neuen geringeren Abgastemperaturen vom Pelletkessel geeignet ?

    wenn die Photovoltaikanlage im März installiert wird bekommst du auf jeden Fall die Nrw-Förderung für die Pelletheizung. Ist diese bereits beantragt oder berücksichtigt ?

    Ich glaube in der Vorplanung Deiner Pelletheizung gibt es schon einige Defizite....

    wenn du eine 30 KP Anlage hast wie alt ist die denn eventuell kriegst du ja noch die nrw-Förderung. Diese Kompaktwärmepumpen für den Keller sind meistens von der Leistung und vom Aufbau ziemlich ähnlich. Der Vorteil hier ist du kannst mit einfachen Mitteln die Luftführung also die Ansaugluft und die entfeuchtete abgekühlte Luft durch entsprechende Rohre dahin leiten wo du sehen haben möchtest. Hat im Sommer dann einen kühlenden Effekt. Und entfeuchtet natürlich


    Stiebel Eltron WWS 20


    • Einfache Installation und flexible Anordnung im Aufstellraum durch Splitbauweise
    • Geringer Platzbedarf. Wandkonsole im Lieferumfang enthalten
    • Integrierte Umwälzpumpe zur Speicherbeladung
    • Anbindung externer Signalgeber mit eigenem WW-Sollwert oder zur Steuerung von Verdichter-Sperrzeiten möglich (z.B. Photovoltaik Anlage)
    • Hoher Komfort durch Zeitprogramme für Warmwasserbetrieb und Lüfter

    Die kannst Du im Frühjahr bis Herbst mit einem Balkonkraftwerk betreiben....Da max. Leistungsaufnahme im WP Betrieb 500 Watt

    Das mit dem 3 Saugsonden stört mich selbst auch. 4 Sonden gingen, weil ich wandseitig Schrägen anbringen kann.


    Wird eine BWWP auf den Puffer dann weiter oben einschichten. Oder wie schnell schafft eine kleine BWWP den Puffer zu laden?


    Sind 800 Liter ausreichend für Heizung und Frischwasser bei 6 Personen?

    Die BWWP lädt den Puffer nur zum Teil auf im oberen Bereich. So das Du die geplanten 300 - 400 Ltr. warmes Pufferwasser hast die Du ursprünglich in deiner BWWP mit Speicher geplant hast. Die Aufladung sollte nicht viel länger dauern als bei der Boiler Variante.

    Vorteil:

    1) Keine thermische Desinfektion des Boiler erforderlich (Energiekosten)

    2) Keine Zerstörung der Schichtung im Pufferspeicher durch hohe Rücklauftemperaturen vom Boiler kommend


    Achte darauf das die eingesetzte BWWP Photovoltaik "Ready" ist !!!!


    Das alles sollte der Heizungsbauer eigentlich alles wissen =O