Das würde heißen, dass man die CO-Sonde auch mit einer abgewandelten Pitot-Rohr-Variante betreiben könnte.
Hallo Max,
kannst Du ja probieren, aber warum komplizieren.
Wir wollen keine Messwerte, lediglich die Skalierung zwischen Minimum bis Maximum.
Die Bedingungen für die Sonde sind:
- Sie muss mit Rauchgas umspült sein, die Temperatur des Gases ist nicht entscheidend.
- Da das Gehäuse der Sonde aus Thermoplast (vermutlich Nylon) besteht sollte die Gehäusetemperatur möglichst nicht dauerhaft über 250 ° C sein.
Ich habe erst eine Sonde zerlegt, es gab einen Brand im AG-Rohr infolge von Sägespänen, die sich dort als Gaswolke entzündeten.
Viel Spaß beim Bauen.
Gruß Volker