HVS 25 E geht in Standardausführung ans Feuer und wird modifiziert

Es gibt 3.127 Antworten in diesem Thema, welches 1.836.901 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fred1234.

  • Hallo Erwin
    wenn du das HKS einbaust überleg dir schon Ausreden , sonst bekommst du für die dann
    freie Zeit von deiner Frau eine andere Arbeit verpasst. Das ist wirkilch so, nur noch zum
    Nachlegen zum Ofen, den rest macht er alleine. Wenn man will bleibt auch fast keine
    Holzkohle mehr übrig. Bis zum Rnde hohe Temperatur.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Thema: Wellblech - Turbos;


    Jetzt werden auch die Spiralfedern an der Hubvorrichtung mit den Wellblechen ausgrüstet.
    (leicht entschärft - die Wellbleche beginnen etwas weiter oben)



    Das wird dann die zugehörige Halterung mit zwei neuen Pneumatikzylindern.
    Die Zylinder werden dann die Wärmetauscher reinigen. (Ansteuerung über das HKS Signal)



    mfg friedrich

  • Hallo zusammen,


    hat jemand eine Zeichnung, Plan für das HKS, nach dem man das ganze zusammenschweissen kann?


    Ich habe da nicht so das Talent dafür, aber mein Bruder würde mir das dann machen.
    ich habe einen 25LC mit den Schrägblechen


    Gruß
    Klemens

    vigas 25 lc
    eigenbau turbos
    Martins 12loch Düse(läuft super)
    3x800L Puffer


    Liebe Grüße
    Klemens


  • Hallo Klemens,


    Bei Sven bekommst Du die Zangen komplett - fertig zum Einbau.


    mfg friedrich

  • Thema: Thermo K-Sonde defekt;


    So sieht es aus, wenn die Brennkammer Sonde (Thermo K-Sonde) defekt ist.



    Momentan-Temperatur: 2047 °C;
    Spitzentemperatur: 65508 °C;


    Das ist schon etwas hoch.... ;)
    Nächste Woche kommen zwei neue Fühler;


    Schönen Sonntag an alle Heizer...
    mfg friedrich

  • Hallo Friedrich,
    denk auch an den AGT-Fühler 439° sind doch etwas viel!!


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Friedrich,
    denk auch an den AGT-Fühler 439° sind doch etwas viel!!


    Mit freundlichen Grüßen Mike


    Hallo Mike,


    Da hast Du Recht, der Fühler ist auch defekt.


    Aber da warte ich auf die neue Steuerung. Die soll demnächst fertig sein.
    Dann kommt auch für die Abgastemperaturmessung eine Thermo K-Sonde zum Einsatz.
    Die hält dann auch bei offener Anheizklappe die Temperatur aus.


    mfg friedrich


  • So sieht es aus, wenn die Brennkammer Sonde
    Momentan-Temperatur: 2047 °C;
    Spitzentemperatur: 65508 °C;


    mfg friedrich


    Voll die Kernfusion im Reaktor. Hoffentlich haste das wieder gestoppt bekommen! ;) ;) ;)

    -HVS-E 40 -2x1500l Puffer, selber gedämmt -Flammtronik und Lufttrennung mit 2 Frenquenzumrichtern + Laddomat 20-60 -Svenis neuste Zig-Zack-Turbolatoren, große Brennkammer und Düsenrost, BK nach oben und vorn isoliert -Martins 12+2er Düse -Belimo Frischluftklappe -Primärluft über Schrägbleche -alles Eigenkauf und -Bau -Ofen steht im Nebengebäude -17 kw Öler als Notnagel -Umschaltung Öl-Holz gleitend über Siemens Logo


    geplant: -Schauloch -AHK-Verriegelung+Signal -Turboreinigung von aussen, HKS

  • Das gibt einen Eintrag ins Ginesbuch der Rekorde.
    Da müßen wir nachrüsten. Oder es wird alleine kommen.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Zitat

    Der Daniel (Düsi) hats gezeigt, wie das auch in Deinem Kessel machbar ist.


    fürs befestigen hab ich eine Lösung gefunden...
    sah bis zu der neuen Erkenntnis aber keinen Bedarf


    2 Tage hat die Sonne wieder gezeigt was sie kann ,
    mal sehen was morgen wird


    Friedrich
    knick den Fühlermantel vorsichtig ab, dann vorsichtig die Drähte blank machen ...
    einer ist brüchig ... soweit abmachen bis sie sich zusammendrehen lassen,
    ein Stück Mantel wieder drüberschieben
    damit mach ich jetzt schon 2 Monate Betrieb
    der neue wird noch geschont


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Thema: Die Turbos mit Wellblech;


    Nach sechs Abbränden sehen die Turbos wie folgt aus:



    Unten hellgrau, nach oben schwarz;
    Kaum Ablagerungen; - soweit o.k.
    Die Tauscherröhren werden gleichmäßig durchströmt. - Farbwechsel....
    Die Abgastemperatur sinkt auf 115 bis 125 °C. (Im Kernstrom ca. 50 °C höher)


    Trotzdem, das paßt so nicht. - eine niedere Abgastemp. ist nicht alles.


    Nachteile:
    Es benötigt etwa 1,5 Stunden mehr Zeit, um die Puffer zu laden.
    Der Sekundärluftdruck bezogen auf eine bestimmte Ansteuerspannung steigt um 50 Pa.
    Also hat man mehr Widerstand.


    Ein zweiter Versuch mit verkürztem Wellblech ist im Ofen.
    Evtl. sind da komplett neue Turbos erforderlich. ;)


    mfg friedrich

  • Thema: Achtung: Billig Pneumatik-Schrott;


    Das ist ein 25-er Billig-Pneumatikzylinder, der für die Betätigung der Turbulatoren eingeplant war.



    Man sieht, daß die beiden Anschlüsse nicht fluchten, sondern versetzt zueinander sind.
    Da könnte man noch von einem Schönheits-Fehler sprechen.


    Aber - Das Hauptproblem:


    Es sind keine planen Flächen im Bereich der Druckluftanschlüsse vorhanden.
    Man hat den Bereich rund überdreht, das ist natürlich einfacher und billiger herzustellen.


    Man benötigt eine plane Auflagefläche um z.B. ein Drosselrückschlagventil zu montieren.
    Man bekommt die Verschraubungen einfach nicht dicht.
    Habe es mit einem O-Ring und auch mit einem Teflonband versucht - keine Chance...


    Hier sieht man wieder, wer glaubt billig zu kaufen, der kauft zweimal.


    Notlösung:
    Hatte noch einen Festo-Zylinder mit 80 mm Hub in Reserve.
    Den montiert und sofort alles dicht. - Made in Germany eben...


    Jetzt ist vorne ein Festo-Zylinder mit 50 mm Hub und hinten ein Zylinder mit 80 mm Hub an den Turbos verbaut - geht auch...



    Das ist jetzt das erste mal, daß beide Turbos gleichzeitig zum Reinigen hochgefahren werden.


    mfg friedrich

  • Hallo Friedrich,


    du hast mich grade zum schmunzeln gebracht als ich deinen Post wegen des Zylinders gelesen habe. Hast du eine Feile in deinem Werkzeug? Nehm die mal in die Hand und mache ein paar Striche an der Bohrung. Schon hast du deine plane Stelle um dort mit Dichtring abzudichten. :whistle:


  • Hallo Friedrich,


    du hast mich grade zum schmunzeln gebracht als ich deinen Post wegen des Zylinders gelesen habe. Hast du eine Feile in deinem Werkzeug? Nehm die mal in die Hand und mache ein paar Striche an der Bohrung. Schon hast du deine plane Stelle um dort mit Dichtring abzudichten. :whistle:



    Hallo Rene,


    Die Idee hatte ich auch.
    Aber:
    Da ist eine Fase von ca. 1,5 mm dran - stark angesenkt;
    Mit Feilen ist da nix...


    Ich könnte das auch auf der Fräsmaschine machen, wenn die Wanddicke noch reicht...
    Evtl. wird dann das Gewinde zu kurz?
    Werde das auch einmal versuchen, bevor ich die Zylinder entsorge...


    Eigentlich wollte ich jedoch einbaufertige Teile kaufen und nicht welche, die ich noch bearbeiten muß;


    mfg friedrich

  • Hallo,


    Das hat man tatsächlich bei Industrieverbrennungen gemacht.


    Das war dann die Tertiärluft".


    Das waren Hochdruckverdichter von Siemens.


    mfg
    HJH

  • Thema: Wieso überhaupt ein HKS?


    Wenn der Kessel so brennt, dann denkt man, das HKS ist eigentlich überflüssig.



    Über 106 Minuten nicht gerüttelt - immer im Soll;
    Das ergibt einen Sollwertfaktor von 100 %; super :)


    Aber:
    10 Minuten später gings dann wieder los... der Rüttler schon wieder 20 mal aktiv;
    Es geht nicht ohne, wenn man immer mit Sollwert heizen möchte;


    mfg friedrich