Hallo rendelheizer,
das mit der KT ist etwas komplexer.
Vorab: Würde Prim. dicht machen bei einer bestimmten KT, würde es ein dauerndes Pumpen geben.
Also haben wir das so gelöst:
Bei KT 95 Grad muss Prim zu sein, klar.
Wenn jetzt Kessel-max auf 80 Grad steht, wird ab 80 Grad die Abgas-Soll-Temperatur gesenkt.
Damit geht der Kessel in Modulation.
Erst bei Erreichen der 95 Grad ist alles aus.
Laut BA:
9. Regelverhalten bei hoher Kesseltemperatur:
Es gibt zwei Eckwerte für die Kesseltemperatur:
1. 90Grad nicht einstellbar--> ab hier wird das Feuer gnadenlos erstickt wg. Überhitzungsgefahr
2. Kesselmax-temperatur(einstellbar): ab hier wird linear die Abgastemperatur gesenkt, bezogen auf die
90 Grad.
1.Beispiel:
AGTsoll=160Grad (wird ja durch Prim. geregelt)
Kesselmax=auf 86Grad eingestellt.
Kessel-Ist auf 87 Grad, also zwischen Kesselmax und 90Grad-> Überhitzung droht!!!!
Jetzt wir gerechnet: 90Grad-86Grad = 4Grad (Abregelbandbreite)
87Grad (Istwert)-86Grad(Kesselmax) = 1Grad.
1Grad/4Grad=0,25=25%
Also wird die AGTsoll um 25%gesenkt. Aber nicht von 160Grad, sondern von 160Grad-
110Grad(einstellbar)=50Grad.
25% von 50Grad = 12,5Grad. Somit ist die neue AGTsoll=160-12,5=148Grad.
2. Beispiel:
Kessel ist auf 89 Grad: nun wird um 75% gesenkt auf 125Grad.
Damit haben wir weiche Übergänge ohne Schadstoffspitzen.
Gruß
Harald