Guten Abend,
ich habe heute meinen ersten Abbrand hinter mir. Das allererste Mal, dass ich einen Holzvergaser anschüre. Leider hat es gar nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe einen Vigas HVS-E mit 40KW und 4 x1000l Puffer. Bisher noch alles Original, also noch kein Umbau. (ist dann später geplant, wenn es so einigermaßen läuft.)
Der Kessel kam beim ersten Versuch zu langsam auf Temperatur, so dass die Vigassteuerung nach 20min abschaltete. Noch mal gestartet. Diesmal gings geradeso. Aber während des gesamten Abbrandes schaffte der HV nur eine Kesseltemperatur von 75°C bis max. 78°C oft darunter. Die RL.Temperatur stellte ich per Thermostat auf 72°C ein. Diese wurden aber nie erreicht. Die RL-Temperatur lag bei ca. 58°C. Da musste ich aber mit der Thermostateinstellung zeitweise auf 75°C oder höher, damit sich die 58°C einstellten. Höher kam ich fast nie.
Der Abbrand dauerte ca. 4,5h und dabei schaffte es der Kessel nur einen Puffer (1000l) von ca. 8°C auf im Schnitt 67°C aufzuheizen. Die restlichen Puffer blieben kalt. Die meiste Zeit pumpt die Pumpe das Wasser eigentlich nur im kleinen Kreislauf und versuchte die gewünschte RL-Temperatur zu erreichen, was ja nicht gelang. Nach dem Abbrand fiel mir im gesamten Innenraum Glanzruß an allen Wandungen auf.Kommt der von der zu niedrigen RL-Temperatur?
Ich weiß nicht welche Infos noch wichtig wären. Das verwendete Holz ist Mischholz (Buche, Weide, Eiche, etc.), ist halt schon seit 6 Jahren im Freien gelagert, aber abgedeckt. Meine Sekundärluft habe ich gemäß der Anleitung von Vigas eingestellt (2,5 Umdrehungen geöffnet). Evtl. passt die Einstellung nicht? Irgendwie hat der Kesssel zu wenig Leistung. Irgenwas mit der Primärluft?
Ach ja, als RLA habe ich den Mischer Tri-M TR DN40 von Oventrop und ein dazugehöriges Thermostat 50-80°C. Als Kesselpumpe ist die Grundfos Magna 25-100 eingebaut. Verrohrung ist 1 1/2 Zoll Schwarzrohr.
Kaminzugregler habe ich da, aber noch nicht ins Rohr eingebaut. Kann das mit die Ursache sein? Der Kamin ist neu und ca. 9m hoch.
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet? Bin etwas verzweifelt. Zu guter Letzt ist mir dann heute abend noch ein Hydraulikproblem im Heizkreis aufgefallen, so dass das warme Heizwasser nicht durch die Heizkreise fließt. Mit Kaltwasser hat es funktioniert. Aber ich denke diese Probleme packe ich später an, wenn ich den Kessel zum Laufen gebracht habe.
War heute nicht mein Tag. Dabei war ich so optimistisch. :unsure:
Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch wichtige Infos vergessen habe. Reiche ich aber gerne noch nach.
Bin im Moment etwas ratlos.
Sorry, wahrscheinlich habe ich jetzt alles ein bisschen durcheinander nierdergeschrieben.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße aus Unterfranken
Thomas