Alles anzeigenHabe für den Kesselkreislauf 2-Zoll-Rohr genommen. Größer geht ja nicht und ist dicke ausreichend. Hab schon alles so gebaut, dass es im grünen Bereich liegt. Deswegen ärgert mich ja der Dampfblasenkram so.
Hört sich wie ein Wasserkessel an und schmeißt laute Blasen am laufenden Band. Hab den jetzt schon nur auf ca. 60 bis 80 Prozent laufen und den Druck etwas erhöht, entkalkt usw.
Morgen messe ich noch einmal die Mags.
cu Tom
Hallo Tom,
wenn Du mit 2 Zoll verrohrt hast, dann ist das auch o.k.
Wenn Du jedoch laute Blasen am laufenden Bamnd hast, dann ist da Luft im System.
Diese Menge an Luft hat auch nichts mit Diffusion zu tun - völlig uninteressant;
Die Luft wird angesaugt durch Druckschwankungen.
Mach einmal folgenden einfachen Versuch:
(nur zur einfachen Erklärung - da offensichtlich viele meinen, bei Überdruck kann keine Luft ins System kommen - außer evtl. durch Diffusion)
Kolbe-Luftpumpe vorne zuhalten und Druck aufbauen, dann Kolben zurückfahren - Druck reduzieren - dann merkst Du es an der Daumenspitze, wie Luft angesaugt wird.
Dabei hast Du immer noch Überdruck, trotzdem saugt es die Haut den Daumens nach innen;
So ist das auch bei Deiner Heizungsanlage, wenn Druckschwankungen von kalt zu warm vorhanden sind.
Welche Druckschwankung nun kritisch ist, wird bei jeder Anlage unterschiedlich sein.
Bei meiner Anlage sind offensichtlich 0,6 Bar o.k. - weniger wäre besser...
Diffusion kannst Du vergessen, in Deinem Fall völlig uninteressant, - da Du zu viel Luft hast und die auch nicht wegbekommst.
mfg friedrich