Hallo Holzheizerkollegen,
wir haben unsere bestehende Anlage mit Festbrennstoffkessel kürzlich umbauen lassen.
Neu sind ein 1000l Pufferspeicher und eine Rücklaufanhebung (Fertigmodul fest auf 60°C eingestellt).
Hintergrund: es soll auch noch ein Fußboden-Heizkreis dazukommen.
Momentan ist die FHB allerdings noch nicht angeschlossen und es läuft der Radiatoren-HK alleine.
Beim Probebetrieb heute ist mir etwas aufgefallen:
Wenn ich den Mischer des Heizkreises "schließe", d.h. sodass der HK "geschlossen" zirkulieren sollte bzw. nichts mehr aus dem Vorlauf reingemischt wird, dann sieht es so aus, als würde die HK-Pumpe nicht nur aus dem HK-Rücklauf - sondern auch etwas aus dem Pufferspeicher Rücklauf ziehen!
Das merke ich insofern, dass ich die Strömung mit der Hand am Rohr fühlen (Rohr schwingt) kann und andererseits: wenn ich den Kugelhahn beim Puffer-Rücklaufeingang schließe - dann reguliert die HK-Pumpe eine Stufe runter (rennt auf Konstantdruck+AutoAdapt) und die "gefühlte Schwingung" ist weg.
Ich habe schnell mal das (laienhafte) Hydraulikschema szkizziert.
Die prinzipiell angedachte FBH-HK-Gruppe habe ich mal weggelassen. Beide HK-Gruppen hängen auf einem Heizkreisverteilerbalken, wobei die FBH-Gruppe momentan geschlossen ist.
Ist die hydraulische Weiche nicht gegeben, weil Rücklauf nicht durch den Puffer geschleift wird? Muss man bei der HK-Gruppe eventuell einen Rückflussverhinderer setzen (sodass nicht von "unten" aus dem Puffer, sondern nur von "oben" aus dem HK-Rücklauf geholt werden kann)?
Danke im Voraus für eure Antworten!
lg
Ingo