ich habe zufällig bemerkt, dass die VL-Temperatur meiner FBH schwingt.
Um das zu verbessern, habe ich den Sensor, der zuvor ca 1m vom Mischer entfernt platziert war und mit Kabelbinder am Rohr anlag so nah wie möglich am Mischer plaziert (da, wo das Rohr aus der Mischer/Pumpengruppe rauskommt).
Zuvor sah es noch so aus:
Wenn wir das vergleichen, dann sieht es im oberen Bild ja durchaus besser und sogar gut aus. Doch dann kommt eine Störung (vielleicht war der Puffer zu kalt?) und danach sind die Schwingungen sehr deutlich - auch jetzt also 5h nach der ersten Störung schwingt die Temperatur noch mit einer Amplitude von 4K.
Davon abgesehen habe ich die Fahrzeit vom Regler mit der Einstellung in der UVR1611 verglichen. Die Angabe auf dem Mischer ist 140s. Bei der UVR sind 2.5min eingestellt (der nächstmögliche Wert).
So wie ich es sehe, ist die Mischer-Zeit auch der einzige Wert, den man einstellen kann (kein P/I/D wert). Man könnte natürlich sehen, ob man einen PID Regler bauen kann... Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Ihr habt bestimmt einen besseren Tipp, oder?