Frischwasserstation-welche Pumpe?

Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 4.353 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kokel.

  • Danke Dir!

    Die haben überhaupt keine Bewertung. Irgendwie ist das ein Waffenhändler??? Hatte ich gestern auch gefunden. Alles merkwürdig.

    Bin momentan echt genervt. Über 1000,-€ fliegen in der Welt rum und sind vielleicht weg.

    Pumpendiscounter hatte ich angeschrieben, aber die können nur die einfache Version liefern.


    Hast Du da schon mal Bestellt?

    Fröling S3 30Kw Lambda, 2800 Liter Puffer(Propangastank)

    PV und so auch. Von allem Wichtigen etwas.


  • So nehmen Sie zu uns Kontakt auf

    KRICO

    Hinterer Fuchsberg 7


    D-92318 Neumarkt


    Deuschland


    +49 (0)9181-50958-0

    +49 (0) 9181 - 509580

    shop@krico.de

    Telefonzeiten

    Telefonisch erreichbar sind wir:

    Mo - Do: von Uhr 10.00 - 12.00 und von Uhr 14.00 - 16.00

    Freitags: von Uhr 09.00 - 12.


    Das sind die Daten, die ich im Impressum gefunden habe. Ruf`doch einfach mal dort an und frag`ob die die von dir gewünschten Artikel lieferbar sind. Evtl. kannst du die ja auch auf Rechnung kaufen. Ja, im vergangenen Jahr hatte ich da mal was bestellt, weis jetzt aber nicht mehr was.


    Anmerkung: Wird zwar heute nicht mehr so oft praktiziert, aber gegen 6,00€ Aufpreis kannst du auch per Nachnahme bezahlen.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    Frage doch per Email Haustechnik Binder an ob die diese liefen können.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo


    ich bin aus der Gegend und habe schon mehrfach Sachen für TA (UVR) dort abgeholt.

    Bisher immer ohne Probleme.

    Günstiger könnte BINDER sein.


    ciao Peter

  • Hallo


    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Echtshop.

    Der hat auch in der angespannten Liefersituation Live Bestände !!!!

    Wer hat das schon ?

    Als ich gekauft habe (insgesamt bislang 3 x) gab es die geforderten Bauteile nirgends.


    mfg Cord

  • Dankeschön!!!

    Habe da jetzt bestellt.

    Fröling S3 30Kw Lambda, 2800 Liter Puffer(Propangastank)

    PV und so auch. Von allem Wichtigen etwas.

  • Echtshop läßt sich aber 10Tage Zeit, wenn das Geld eingegangen ist, erst dann wird versendet. Vermutlich, Um Versandkosten bei Widerspruch zu sparen. Als ich meine UVR2X16 letztes Jahr geholt habe, waren die am günstigsten. Obwohl die eigentlich mit was ganz anderem handeln. :)

  • Echtshop hat heute geliefert.

    So langsam kommt meine Zuversicht, Händlern gegenüber, zurück.

    Danke für Eure Infos!

    Achim

    Fröling S3 30Kw Lambda, 2800 Liter Puffer(Propangastank)

    PV und so auch. Von allem Wichtigen etwas.

  • Hallo hier in die Runde,


    darf ich hier eine Frage stellen, die auch mit dem Thema zu tun hat?


    ggf. auch ein Hallo an Reineelektronik Reiner,


    ich habe auch eine UVR16x2 und eine Frischwasserstation für eine Anlage mit 5 Wohnungen und eine größere Solarthermieanlage.

    Ursprünglich wurde die "Anlage" auf Basis einer UVR 1611 fertig programmiert geliefert und verbaut. ich hatte damals einen Kontakt im Internet gefunden. Das war richtig super.

    Nun muss ich mich selbst immer mehr um die Anlage kümmern, da der Programmierer im Ruhestand ist.


    Zu meinem Anliegen, es geht um eine Frischwasserstation.

    Die UVR16x2 regelt eine Grundfos 25-80 180 im Wellenpaket,

    Im Vorlauf zur Friwa ist ein Thermomischventil zur Temperaturbegrenzung verbaut.

    Im Kaltwasserzulauf ist ein Strömungsschalter verbaut und im Warmwasserausgang ein ultraschneller Sensor.

    Regelung funktioniert.

    Die Pumpe macht ab und an Geräusche, sodass ich dafür Ersatz benötige. Solche Pumpen gibt es jedoch nicht mehr.

    Welche Pumpe sollte ich nehmen?

    Weiterhin lese ich bei "Reiner", dass er weitere Umbauten gemacht hat, die ggf. eine bessere Regelung bewirken?

    Kann ich dazu bitte genauere Details erhalten? Ggf. Fotos?


    Würde mich sehr freuen.


    Viele Grüße


    Jens

  • Hallo Jens,


    als Ersatz gibt es die Grundfos Alpha1L siehe hier ,die per PWM geregelt wird die war vother.

    Bei mir habe ich mir das Fristar Upgrade-Set gekauft und dazu den FTS2-32DL und eine Grundfos Umwälzpumpe UPM3 15-60 AZA Baulänge 130mm dazu passende Platinenstecker und Flachbandkabel und somit eine Fristar3 WP gemacht.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • vielen Dank für die Antwort.


    Meine Frischwasserstation ist etwas größer, von IDM -Energie mit 50l/min und die Pumpe ist recht groß.

    Da ist eine Grundfos UPS 25-80 mit 180 Baulänge verbaut. Dann müsste ich mir wohl eine entsprechende Alpha1 besorgen, richtig?

    Ich habe bei meiner Frischwasserstation einen FTS 5 85 im Rücklauf der Friwa und einen PT1000 im Vorlauf der Friwa, somit auch die Wärmemengenzählung.

    Wo hast du dann die Umwälzpumpe eingebaut?

    Für Zirkulation?


    Ich habe das Umrüstset gefunden...

    Wofür ist das Ventil, welches angesteuert werden kann?

    Bin noch nicht ganz hinter die Funktion gekommen...


    Bzw.... jetzt habe ich mir mal die Anleitung der Fristar 3WP angesehen.

    Da ist ein Durchflusssensor in Sekundärkreis...

    Und das Ventil ist im Primärkreis.

    Vermutlich lässt sich durch diese zusätzlichen Bauteile die RL-Temperatur weiter nach unten regeln. Bzw. wird der Durchfluss durch das Ventil zwangsgeregelt, weil Strömungsänderungen zu träge sind?


    Besten Dank

  • Hallo Jens,

    Vermutlich lässt sich durch diese zusätzlichen Bauteile die RL-Temperatur weiter nach unten regeln. Bzw. wird der Durchfluss durch das Ventil zwangsgeregelt, weil Strömungsänderungen zu träge sind?

    ja das trifft zu und aus diesen Grund habe ich das Set genommen und zudem ist da eine eigenständige Regelung dabei die über CORA ausgelesen wird und von der x2 die WW Soll bekommt.

    Die Pumpe ( nur Pumpenkopf von 1L auf ump3 AZA) habe ich bei Saolarbayer gekauft aber die haben Sie nicht mehr im Programm und mein PWT ist der EWT-BC4-60X x 50 mit 3,12m2 Tauscherfläche.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • ok, vielen Dank schon mal.

    Das hat mit weitergeholfen.

    Ich muss nochmal gucken, welche Größen ich bei der Anlage habe und ob die Bauteile überhaupt irgendwie passen würden.

    Da dort mehrere Wohnungen angeschlossen sind habe ich damals einen Wärmetauscher von IDM mit 50l/min bekommen.

    Da sind die Rohre auch alle etwas dicker...

    Ich kann jetzt nicht sicher abschätzen, ob das Ventil und der kleine FTS von TA ggf. Zu klein ist....

    Wenn ich das heute entscheiden müsste, hätte ich mir 2 Friwas von TA als Kaskade geholt. Klar, ist teurer, aber hat auch seine Vorteile.

  • Der Sommer geht und ich habe zwar alle Teile, aber noch nichts verbaut. Geht ja auch so. Der TA Durchflußsensor läßt die ungehobelte Asynchronpumpe laufen und die Zirkulationspumpe unterstützt den Warmwasserfluß.

    Nun will ich aber endlich den "schnellen Sensor" und die Steuerung einsetzen.

    Da habe ich aber noch eine Überlegung die ich gerne geklärt wüsste:

    Wenn ich die Wunschtemperatur z. B. auf 42 °C stelle, aber nur 38°C im Puffer oben sind, was macht dann die ESR 38 3.4? Pumpendauerlauf?

    Der 2. Fühler sitzt ja oben im Puffer. Der würde ja messen dass die Temp. nur 38° ist.

    Was passiert??

    Wenn ich von vorneherein nur z.B. 35°C als Wunschtemp. einstelle, dann läßt doch die Steuerung maximal 35°C raus??


    Soll ich doch lieber den "schnellen Fühler" und den Strömungssensor und den Pufferfühler verwenden, also Programm 17.


    Oder denke ich mal wieder alles falsch?


    Leider darf man aus der Anleitung nichts rauskopieren.

    Anleitung Seite 10/11.

    Fröling S3 30Kw Lambda, 2800 Liter Puffer(Propangastank)

    PV und so auch. Von allem Wichtigen etwas.

  • Ob das die Solarsteuerung kann

    Das ist die Frage. Deshalb wohl die Lösung mit dem vorhandenen Fließsensor.


    Momentan wird alles nix.

    Wir hatten vor 2 Wochen Wespen im Haus. Die sind auf der Nordseite oben unter einer Firstpfanne rein und hatten wohl dahinter das Nest. Dann hatten sie sich einen Tunnel durch die Iso gegraben und sind auf dem Boden gelandet. Die Zwischendecke ist ja Luftdurchlässig, also waren Sie im Wohnzimmer. Der Wespenservice kam, sprühte mit langer Lanze Silikat unter die Firstpfanne und entschwand nach 10 Minuten mit 120 Tacken.

    Vor 4 Tagen entdeckten wir noch ein Nest auf der Nordseite. allerdings mittig. An der Stelle, wo sich 2 Frankfurter Pfannen treffen sind sie rein. Nun haben wir schon länger einen 10Kg Tüterich Kieselgur um die Hühner Milbenfrei zu halten. Also 2 Staba-Rohre(Elektro Installationsrohre) zusammengesteckt, mit einer Luftdrucksprühflasche und Kompressor verbunden und das Silikat mit 8 Bar reingestaubt.

    Eben war ich auf dem Boden wo der Wasserkram steht und dachte: Was summt hier so. In einer Ecke ein riesiges Wespennest. Nie war ich so spät oben, da waren wohl alle unterwegs? Gleiche Prozedur. Verdichter geholt, Stabarohr usw. Reingestochen und geprüht. Dann kamen Sie auch schon. Mein Problem= Kleine Klappe, rückwärts raus und die Leiter ist zu klein. Adrenalin pur.

    Das dauert nun, bis der Spuk um ist.

    Draußen sind immer Wespen im Holzlager und auf dem Heuboden. Gegen jene gehen wir selbstverständlich nicht vor!

    Also eine Zwangspause zum überlegen.

    Achim

    Fröling S3 30Kw Lambda, 2800 Liter Puffer(Propangastank)

    PV und so auch. Von allem Wichtigen etwas.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!