Ein Heizkörper wird nicht warm

Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 2.495 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Dom80er.

  • Hallo an alle,


    bei meiner Heizung wird ein Heizkörper nicht warm, alle anderen funktionieren einwandfrei.


    Das ist alles i. O.:

    - Luft ist keine drin

    - Stift unter dem Thermostat geht frei

    - hydraulischer Abgleich wurde gemacht

    - Druck der Anlage ist i. O.

    - alle anderen Heizkörper im selben Heizkreis gehen wunderbar


    Woran liegt es?


    Gruß, Uwe

    Holzvergaser in Betrieb seit 2014

    Rennergy 40kw Kessel mit Anzündautomatik etc., baugleich mit Hargassner


    Hier gehts zu meiner Neuvorstellung


    Holzbeschaffung mit, Stihl MS, Fahr D180 und Posch Hydromat 15


    Wärmeerzeugung ca. 40.000 KW/h im Jahr

  • Holzpille

    Hat den Titel des Themas von „Ein Heizkörper wird nichz warm“ zu „Ein Heizkörper wird nicht warm“ geändert.
  • Vielleicht ist die Rücklauf Verschraubung zu gedreht.

    Der Heizkörper hat keine "Rücklauf Verschraubung".

    Holzvergaser in Betrieb seit 2014

    Rennergy 40kw Kessel mit Anzündautomatik etc., baugleich mit Hargassner


    Hier gehts zu meiner Neuvorstellung


    Holzbeschaffung mit, Stihl MS, Fahr D180 und Posch Hydromat 15


    Wärmeerzeugung ca. 40.000 KW/h im Jahr

  • Es ist der este Heizkörper im Heizkreis.

    Letztes Jahr funktionierte er noch.

    Das Problem ist also neu.

    Holzvergaser in Betrieb seit 2014

    Rennergy 40kw Kessel mit Anzündautomatik etc., baugleich mit Hargassner


    Hier gehts zu meiner Neuvorstellung


    Holzbeschaffung mit, Stihl MS, Fahr D180 und Posch Hydromat 15


    Wärmeerzeugung ca. 40.000 KW/h im Jahr

  • Stift unter dem Thermostat geht frei

    Geht der Stift ganz leicht oder spürt man Gegendruck?

    hydraulischer Abgleich wurde gemacht

    Evtl. könnte eine Verstopfung der Bohrung vorliegen. Entferne mal den Fühler und dreh`das Ventil an der Einstellung auf größten Durchlass, also quasi Werkseinstellung.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Die Feder hat Gegendruck. Drück ich sie rein, kommt sie wieder ruasgeschossen ;)


    Das mit dem Fühler entfernen schaue ich mir an.

    Holzvergaser in Betrieb seit 2014

    Rennergy 40kw Kessel mit Anzündautomatik etc., baugleich mit Hargassner


    Hier gehts zu meiner Neuvorstellung


    Holzbeschaffung mit, Stihl MS, Fahr D180 und Posch Hydromat 15


    Wärmeerzeugung ca. 40.000 KW/h im Jahr

  • - Stift unter dem Thermostat geht frei

    -


    Gruß, Uwe

    Deshalb kann manchmal trotzdem die Ventilplatte festhängen, besonders wenn im Sommer dämlicherweise auf Sternchen oder Null gestellt wurde :rolleyes:

    (besonder ❤ sind dafür berüchtigt)

    Klopf mal von unten auf das Oberteil (von oben sehen die Einschläge immer so blöd aus besonders wenn die Dinger lackiert wurden!) event. löst die sich wieder.

    Oder wie Micha schreib event. Dreck iwo davor oder Rücklauf verschlammt...

  • denke auch dass es der Ventileinsatz ist.

    Du hast doch sicher voreinstellbare Ventile.

    Stell doch mal auf max Durchfluss.

    Wenn alles nicht hilft musst du den Einsatz wechseln- natürlich vorher einfrieren.

  • denke auch dass es der Ventileinsatz ist.

    Du hast doch sicher voreinstellbare Ventile.

    Stell doch mal auf max Durchfluss.

    Wenn alles nicht hilft musst du den Einsatz wechseln- natürlich vorher einfrieren.

    wer es drauf hat , macht die Anlage nur drucklos...weil wo keine Luft reinkommt kommt auch kaum Wasser raus.( gute Vorbereitung inbegriffen)

    Gruß Andreas

  • Wieso drauf, Druck runter, Pumpe aus und schnell genug sein, dazwischen durch Daumen auflegen das Lufholen der Anlage verhindern.

    Alle anderen nehmen ein U-Boot😆 oder frieren ein...

    dafür gibt's Lappen, um löcher zu schließen....weißt du anscheinend ja... Und gute Vorbereitung.....wegtreten ist bei sowas nicht....hahaha....deshalb bin ich auch im Kundendienst schneller fertig ,wie die frostis....

  • Ich denke der Ventileinsatz hängt . habe ich auch bei 2 Heizkörbern die fast nie benutzt werden .Wenn ich die mal benutzen will muss ich erst das Ventil auseinander bauen und die Gummischeibe lösen.

    Soli 14,9T

    16m2 Solar

    200l WW+2800l Puffer

    UVR1611+Flammtronik

    100m² FBH + 120m² mit Heizkörber

    John Deere 820+BGU SSA300

    Multicar M24

    Dumper Picco1

  • Hallo Dom80er


    einfrieren der Leitung ist eine übliche Arbeitsweise. Dazu wird im Rohr ein Eisblock erzeugt, der die Leitung quasi absperrt. Funktioniert mit Kompressorgetriebenen Geräten und CO2. CO2 ist aber "gefährlich" weil erstickend.


    ciao Peter

  • Hallo Dom80er


    einfrieren der Leitung ist eine übliche Arbeitsweise. Dazu wird im Rohr ein Eisblock erzeugt, der die Leitung quasi absperrt. Funktioniert mit Kompressorgetriebenen Geräten und CO2. CO2 ist aber "gefährlich" weil erstickend.


    ciao Peter

    Mit CO2 ist mir nicht bekannt, nur mit Stickstoff :?: