Hallo Daniel,
Du hast zuviel Holzgas und Dein Sekundärgebläse schafft es nicht, genügend Sekundärluft einzublasen. Dann geht die FlammTronik in die Rücknahmeregelung, d.h. Primär wird reduziert, das Holzgas wird weniger, das Sekundärgebläse holt den O2-Mangel auf, dann startet wieder das Primärgebläse und das Spiel beginnt von vorn.
Ich würde mal die Leistung des Primärgebläses während der Anheizphase auf 70% reduzieren (in der FlammTronik).
mfg
Hartmut
Hallo Hartmut,
Danke das klingt nachvollziehbar, ich log gerade noch mit, war wieder unten und konnte folgendes feststellen. (Ganze Log kommt morgen rein, schau da dann nochmal)
Wenn ich die Abgastemperatur an der FT bis auf 220C stelle, dann bleibt die Regelung konstant. Da das der Wert ist der max. durchs Abgasrohr hinten rausgeht. Natürlich stimmt dann mein O² nicht mehr.
Bin jetzt auf 180C runter gegangen. Damit hat sie dann nicht mehr so oft geregelt.
Bemerkung: hab keine Abgasbremsen und nur die original Virbus drin!
Jetzt frag ich mich, ob das mit der zuwenigen Sekundärluft wie du schreibst der Fall ist oder ob ich jetzt nur noch herausfinden muss, wie meine Abgase auf den Wert gebremst werden, dann müsste die FT auch nicht mehr so oft hoch und runter regeln???
Gruß- Daniel