Hallo,
auf welcher Einstellung / Leistung steht Eure Umwälzpumpe zwischen HV und Pufferspeicher ?
Habe eine Alpha 2 32 - 60 und 42er CU-Verrohrung.
Danke für Eure Infos
Gruß Andreas
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 7.907 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von MartinH.
Hallo,
auf welcher Einstellung / Leistung steht Eure Umwälzpumpe zwischen HV und Pufferspeicher ?
Habe eine Alpha 2 32 - 60 und 42er CU-Verrohrung.
Danke für Eure Infos
Gruß Andreas
Also ich hab keine Pumpe zwischen HV und Puffern.
Die Pufferladung macht doch die RLA (bei mir Laddotronic von SB), läuft auf Stufe 3 bei
VL zu den Puffern: 80 Grad
RL in den HV : 68 - 70 Grad
RL von Puffer 2 : ca. 30 Grad
Ich heize bei den derzeitigen Temperaturen die Puffer nicht voll.
PG11
Da haste doch eine Pumpe ... zeigt die irgendetwas an ... Leistung in Watt oder m3/h ??
Danke und Gruß Andreas
hallo habe eine wilo dran die läüft auf stufe drei und fördert 2.3 m3 morgen schaue ich mal wieviel watt das sind .
lg xaver
Alpha 2 25-60 (hatte die vorher für die Fußbodenheizung genutzt)
Stufe 3
Die Pumpe zeigt 2,0 m³/h an, 33 Watt.
Gruß
Oli
Hab ne Wilo Yonos, knapp über Stufe eins. Anzeige hat sie leider keine.
hallo
Habe auch eine von Wilos (wahrscheinlich Yonos). Kann da entweder nach Links oder Rechts drehen. Soll wohl damit zu tun haben ob Heizkörper oder Fußbodenheizung installiert ist. habe mal mit der Verstellung gespielt Je langsamer sie läuft desto höher wird mir die Temperatur, außerdem habe ich das Gefühl dass bei schnellerer Drehzahl die Durchmischung im Puffer nicht so gut ist. Kann das sein?
Hallo,
bei mir arbeitet eine Alpha2 25-60 in Autoadapt mit ca 42W an der Anzeige und komme bei voll geöffneten Mischer auf 1,9m3/h und beim normalen Abbrand mit ca.0,3m3/h in den PS und der Rest wird im Kessel umgewälzt.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo,
Die gegebene Nennleistung eines HV mit der Temperaturdifferenz von VLT und RLT des HV ist das Maß für die Soll-Fördermenge der Pumpe.
Da ein HV IMMER mit der Nennleistung betrieben werden sollte, muss auch die Pumpe auf EINER, der Nennfördermenge, betrieben werden.
Irgend ein möglicher Automatikbetrieb ist da in der Regel falsch.
MartinH
Wenn dein Speicher durchmischt, dann ist da etwas faul.
Der Speicher muss schichten!
Mit freundlichen Grüßen / HJH
Hallo meine wilo braucht 130 watt auf stufe drei und fördert 2,3m3
HjH
Die gegebene Nennleistung eines HV mit der Temperaturdifferenz von VLT und RLT des HV ist das Maß für die Soll-Fördermenge der Pumpe.
Wie ist das zu verstehen ?? habe 28 kw ofen und von 6 bis 14 gradtemperaturdifferenzen je nachdem wie er gerade brennt . wieviel sollfördermenge brauch ich nun ???
Danke liebe grüße xaver
Hallo,
Bie mir ist eine Wilo Top S 32/7 verbaut. Sie läuft auf stufe 2 mit 175 W dann pumt sie 6 m³/h. Der Puffer steht direkt neben dem HV. Ich habe 11/4 Zoll Schwarzrohr verbaut.
Gruß Matthias
Hallo,
Bie mir ist eine Wilo Top S 32/7 verbaut. Sie läuft auf stufe 2 mit 175 W dann pumt sie 6 m³/h. Der Puffer steht direkt neben dem HV. Ich habe 11/4 Zoll Schwarzrohr verbaut.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
hehe... ein Pumpen-Monster :woohoo:
6m³/h ist schon eine Ansage!
Welche Temperaturspreizung RL zu VL hast du denn am Kessel bei der Fördermenge?
Gruß Yves
Hallo @xaver,
Hier im Forum schwirrt irgendwo eine zip-Datei von mir rum in der sich ein Exceldatei verbirgt.
Mit der Datei kannst du das ausrechnen.
Nimm den Sollwert der Rücklaufanhebung und ca. 80°C als Vorlauftemperatur.
Mit der Herstellerangabe der HV Leistung kannst du dann die Minestfördermenge ausrechnen.
Ich würde das ja machen, habe leider aber keinen Zugriff auf meinen PC.
Mit freundlichen Grüßen / HJH
Hey,
Die Pumpe schaltet bei einen Kesselt. von 82° ein bei 81° wieder aus. Die Rücklaufanhebung öffnet bei 61°.
Die Pumpe schalte dann wenn der Kessel die Temperature von 82° erreicht hat in 3-5 min takt ein bzw aus.
Gruß Matthias
Wer um alles in der Welt baut denn so etwas?
Die Rücklaufanhebung sollte auf > 65°C stehen.
Kessel ein und Feuer drin, dann muss auch die Pumpe laufen.
Vorlauftemperatur sollte so um die 80°C liegen.
Pumpengröße dabei passend auswählen.
Mit freundlichen Grüßen / HJH
PG11
Da haste doch eine Pumpe ... zeigt die irgendetwas an ... Leistung in Watt oder m3/h ??
Danke und Gruß Andreas
Bin nun extra nochmal zum HV getiegert.
Wilo RS 25/7-3P
Bei Stufe 3 = 132 Watt
Hab auch mal Stufe 2 ausprobiert, nur ging mir die Kesseltemp. zu hoch und ich hatte Angst, dass er wegfliegt :woohoo:
Alpha 2L 32/60
Stufe 1
Hat aber keine Anzeige, kann also nicht sagen, welche Leistung das Teil verbrät.
Hatte auch schon Stufe 2 ausprobiert, aber dann war mir die Kesseltemperatur zu niedrig. Und wenn ich die Rücklauftemperatur noch höher gestellt habe, dann hat der Kessel sehr schnell runter geregelt. Hat man schön am Verlauf der Kesseltemperatur gesehen, war eine schöne Wellenlandschaft :dry: .
Nun auf Stufe 1 ist er schön bei ca. 82 °C, schön konstant.
Peter
was meinst du mit durchmischt?
danke
martin