Hallo,
Die Grafik hat so eine geringe Auflösung dass man nichts mehr erkennen kann.
mfg
HJH
Dein Kessel wird auch mit DN40 laufen
dann hast du 1,25mbar/m Druckverlust,
bei 13°K statt 10°K Temperaturdifferenz hast du 3,037m³/h bei 0,665m/s Strömungsgeschwindigkeit.
Du musst halt aufpassen das der Kessel nicht in den heißen Bereich über 90°C springt.
Aber da du ja 2x 4000 L an Speicher hast sollte dir das nicht schwerfallen.