Liebe Mitstreiter!
Was habe ich verpasst?!?!?
Wenn ich das richtig sehe plant Irina einen 45kw Scheitholzvergaser mit 2x 4000 Liter Puffer.
Nun ist hier plötzlich von Pumpen für die Rücklaufanhebung die Rede, wo ich mich frage wo Kessel und Puffer sich denn wohl befinden....München und Rostock?!?!?!
Auch wird hier plötzlich von Rohrdimensionen gesprochen, die sich mir nicht mal nach 2 Flaschen Bacchus erschließen - vielleicht hätten es 3 sein müssen.
Es geht doch nur um einen 45kw Kessel! Bei 35er Rohr und halbwegs guter Verrohrung schafft das mit nem Mischer jede 25-40 Pumpe. Deshalb auch mein Hinweis zum Laddomatic. Einfacher und auch günstiger geht es nicht.
Nach Abzug der hydraulischen Bremsen bleiben immer noch 2,5 bis 2,8 m³/h übrig. Nimmt man hier als Mittelweg ca. 2,65m³/h an mit einer Spreizung von 20K dann sind das noch immer über 61 kw. Wozu soll das gut sein?
Damit mach ich nix als herbei geführten Materialverschleiß.
Sinnvoll wäre es den Kessel entsprechend seiner Leistungszu betreiben und so hydraulisch einzuregeln.
Wenn er denn 45kw in den Heizkreis abgeben soll, dann muss er vermutlich 53kw oder so bringen.
Und wenn sie denn nur 14 oder 15 kw Heizlast hat bei -16 außen, dann ist das für mich alles eh nicht plausibel.
Meine Empfehlung der Vernunft wäre ein Fröling S4 28kw mit 1x 3000 Liter Puffer
Die Empfehlung bei max. Puffer wäre dann im Sinne vom Komfort der ETA SH 40 mit 5 - 6000 Liter Puffer, was sich durch den großen Füllraum begründet.