Hallo Jörg , Frank , Randy und Ronny
Ich hab auch nur einen 150 Liter (Füllraum) Kessel von Hoval ,den ich ohne Regelung gekauft habe (nur
Sicherheitsabschaltung des Saugventilators bei Kesseltemperaturerreichung).
Habe diesen im Laufe der vergangen 2 Heizperioden entsprechend aufgerüstet.
Ist schon ein etwas schwieriger Weg ,die entsprechenden Regelungen ,die ineinandergreifen optimal Abzustimmen.
Die Hauptregelung des Ofens ist die sogenannte Leistungsregelung (von 10 -30 KW) .
Von dieser ausgehend werden die untergeordneten Regelungen gesteuert bzw gebündelt wie:
Ofentemperatur ( Betrieb 84 -88 °C ; Gluterhaltung 92°C ) über Drehzahlgeregelte Ofenpumpe.
Rücklauftemperatur (Betrieb 63°C ; Anheizphase und Gluterhaltung 77°C) über Dreiwegmischer.
Brennkammertemperatur (Betrieb 750 -840°C ; Ausbranntphase über 600°C ; Gluterhaltung -Zwischenglühen 290 -420°C
Restsauerstoff (Betrieb 5% Begrenzung auf 20% Sekundärluftöffnungswinkel wenn Brennkammer unter 750°c absinkt
(wegen Flammauskühlung) ; wenn Gluterhaltung eingeschaltet 12.5% in Kombination mit Brennkammertemperatur unter
550°C .
Vergaserraumunterdruckregelung : (Betrieb -40 mPascal ) zusammen mit
Abgastemperatur : (Anheizphase 130°C ,Betrieb 110°C - 120°C ; Ausbranntphase 105°C welche in Kombination mit
Kennlinienfunktion , Mathematikfunktionen ein Summensignal an den Drehzahlgeregelten Saugventilator ergeben.
In der Anheizphase wird die Drehzahl des Saugventilators über ein Zeitgesteuerte Proflfunktion von mmal Drehzahl
schrittweise zurückgenommen (maximal Begrenzung der Brennkammer in der Anheizphase 950°C).
Insbesonders in der Ausbranntphase ist auch eine Begrenzung des Unterdruckes von -90 mPascal aktiv.
Als Sicherheitsschaltung ist auch übergeordnet eine sog. Notregelung inplentiert welche den HVG vor den Ansprechen
der TAS (98°C) bei 95°C Ofentemperatur gezielt herunterfährt .
Überwacht werden : Ofenübertemperatur (STB -2.Temperaturfühler) ; Brennkammertemperatur über 1000°C
;Nachbrennkammertemperatur über 500°C ; Abgastemperatur über 300°C ; Kühlwasserdruck unter 0.5 bar ;
Ausfall der Regeleinrichtungen (UVR s) welche über einsog. Watschdog - Über abfallende Relais den Saugventilator
ausschalten und die Primärluft zufahren (24 V Batterie) letztgenannte Funktionen können auch über den Heizungsraum
Notschalter aktiviert werden .
Als Sicherheit der Stromversorgung sind insgesamt 3 ineinandergreifende Systeme vorhanden ( 2 aus verschiedenen
Wohnungen) und eine unabhängige Sinuswechselrichtereinheit (12 V Batterie insgesammt 600 Ah mit ext. Anspeisung über
Solar und Notstromagregat).
Sämtliche Pumpen und Stellglieder können über den zentralen Schaltschrank von Automatik -Aus - Hand geschaltet
werden.
Bei Ausfall der Ofenpumpe des HVG (ist einmal vorgekommen) kann die Ölofenpumpe ( einige Kugelhähne) die Funktion
dieser übernehmen.
Als sehr praktisch hat sich das Anzeigetableau der Jumpogroßanzeigen erwiesen die im Blickfeld des Ofens sind und
mit einen Blick sämtliche wichtige Informationen des HVG zeigen (insgesamt 12 Anzeigen).
Mag mitunter ein wenig übertrieben erscheinen ,was sich so im Laufe der Zeit ergeben hat , aber daraus ergibt sich
eine entsprechende komfortable Handhabung des HVG (bin jetzt über 24 Std Gluterhaltung) heize irgendwann in dieser
Zeit nach und wenn die Puffer (3500 l) entsprechend Leer sind (ca 10 KWh Nutzbare Heizungstemperatur) geht der HVG
wieder automatisch in den Betrieb über.(sollte ja auch für andere Familienmitglieder einfach und sicher zu händeln
sein).
In diesen Sinne wie heißt es so schön ,wenn man etwas macht soll man nicht kleckern sondern richtig kotzen.
mfg Ludwig