Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Pufferspeicher wird nicht warm, Max 44grad im RL - Timberjack1290

Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 12.793 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hans.

  • Hallo liebe Mitglieder,


    in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:


    Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?


    Vigas 40


    Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?


    2009


    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.


    Welcher Brennstoff wird verwendet?


    Buchenholz


    Welchen Schornstein verwendest Du?


    200mm Rund


    Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?


    Nein


    Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?




    Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?


    85grad Kesseltemp Soll,
    80grad nach ca 30/40min


    Nach 1h Betrieb:83grad


    Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?




    Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?


    Bilder folgen


    Fehlerbeschreibung und weitere Angaben



    Moin.
    Nach dem Austausch meines Kessels von Atmos Pellet auf Vigas HV habe ich arge Probleme mein Brauchwasser warm zu kriegen.
    Der Kessel wurde im Prinzip nur getauscht, die Anlage ist so geblieben wie sie ursprünglich war.
    verbaut ist ein Laddomat21 miteiner 78er Termopatrone.



    Der Kessel läuft super. Anheizen, Beschicken und nach ca 30 min habe ich schon knappe 80grad.
    Die Heizungen werden sofort warm.




    Ich habe nun folgendes Problem:



    Ich bekomme auf dem Pufferspeicher im Hzg Vorlauf entweder garkeine Temparatur, oder er steht auf knapp 80grad.


    Der Rücklauf kommt nicht über 44grad. Selbst wenn er den gesamten Tag über 80 bis 85grad auf dem Vorlauf hat.


    Der Laddomat zeigt mir ebenfalls 80grad an.


    Ich bin wirklich ratlos, habe alles versucht was mir möglich war.


    Den Heizkreislauf abgeschiebert, weil ich dachte dann läd er nur den Speicher: Keine Veränderung. Nach 12 Stunden immernoch 44grad im Rücklauf (1000l Speicher)
    Sämtliche Geschwindigkeiten an der Pumpe vom Laddomaten eingestellt: Auch kein Ergebnnis


    Er geht oben mit 85grad rein, etwas Wasser wird auch warm, so ca. 1 Badewanne voll, danach wieder kalt.



    Was könnte der Fehler sein? Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus


    Vielen Dank

  • ...da brauchen wir wohl einen Hydraulikplan.
    Tippe am ehesten auf den Laddomat => da gibt es eine Einbauvorschrift zur Lage und weiteren Verrohrung.
    Siehe dort: https://www.ofenseite.com/medi…DA%20+%20Installation.pdf
    (Bei mir könnte/dürfte ich z.B. keinen Laddomat benutzen).

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • Was macht denn der Kessel in dieser Zeit?
    Der müsste ja mangels Abtransport der Wärme in Kokelbetrieb gehen?
    Du schreibst, dein Kessel brenne gut... tut er das wirklich?
    Wie gross ist denn dein Speicher?
    Stimmen diese 44 Grad denn wirklich, fühl mal mit der Hand nach.
    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Was mich wundert, den Laddomaten hatten wir garnicht ausgebaut, sondern nur den neuen Kessel dran gesetzt wo der alte auch dran war.
    Die Anlage funzte immer ohne Probleme. Zumindest hat der Speicher immer geladen.


    Ich habe schon überall entlüftet, den Druck auf 1,5 Bar angehoben... ohne ergebnis


    Ich hoffe die Bilder helfen weiter

  • Sind die Kugelhähne am Laddomat (Tüllen) voll geöffnet?

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • @Chaletheizer Ja der Kessel geht nach ein paar Stunden wenn er Rücklauf vom Heizkreislauf auch heiss ist in den Kokelbetrieb.
    Ich vermute mal stark weil die Wärme nicht abgeführt wird...
    Der Kesselläuft astrein, hat ne Klasse Flamme
    Speicher sind 1000l Kombi. eigentlich schon fast zu klein. Es sollen aber sowiso 2 1000l Puffer nachgerüstet werden.
    Herstellerempfehlung liegt bei dem Kessel bei 2500l
    Und die 44grad stimmen habe ich schon nachgemessen....


    @Holzpille Alle Kugelhähne sind offen. Hatte auch nochmal etwas zu und aufreguliert, keine Veränderung.

  • Hallo,
    Hat der Pelletkessel vorher zusätzlich etwas geregelt? Mit dem Wechsel ist dann diese Funktion vermutlich weg.


    Nimm Mal die Patrone raus und teste die Mal im Kochtopf. Evtl. Ist diese defekt.
    Jan

  • Gute frage, aber wenn die den Heizkreislauf komplett warm bekommt, und dann in den Erhaltungsbetrieb geht scheint die offensichtlich zu funzen oder?


    Ich vermute den Fehler irgendwo beim Laddomaten, aber was und wie genau erschliesst sich mir noch nicht

  • Hallo,
    Hat der Pelletkessel vorher zusätzlich etwas geregelt? Mit dem Wechsel ist dann diese Funktion vermutlich weg.


    Nimm Mal die Patrone raus und teste die Mal im Kochtopf. Evtl. Ist diese defekt.
    Jan

    Das ist genau das, was ich auch im Verdacht habe.... Ich habe mir eine 72er Patrone bestellt,aber ich denke damit ist das Problem nicht gelöst.
    Der Laddomat macht jabei meinem jetzigen Setuperst bei 78grad auf.... Aber selbst wenn der aufmacht (ich sehe es ja am Vorlauf) kommt der nicht über 44gra im Rücklauf...

  • Moment... Es gibt 3 Thermometer. Eins oben, das ist der Vorlauf und ist am wärmsten. Dann geht ein Thermometer Richtung Kessel, das ist der Kesselrücklauf. Und dann kommt eins vom Puffer. Welches dieser Thermometer zeigt nun 44 Grad an?
    Jan

  • Hmmm, vielleicht denkt der Themenersteller auch, das der Puffer, sobald eine Ladung ansteht, direkt am Rücklauf 80 Grad hat... Falls ja, das ist ein Irrglaube. Das warme Wasser steigt nach oben und das kalte geht in den Kessel. Ist wie beim Bier - der Schaum ist immer oben.
    Jan

  • Hmmm, vielleicht denkt der Themenersteller auch, das der Puffer, sobald eine Ladung ansteht, direkt am Rücklauf 80 Grad hat... Falls ja, das ist ein Irrglaube. Das warme Wasser steigt nach oben und das kalte geht in den Kessel. Ist wie beim Bier - der Schaum ist immer oben.
    Jan

    Nein das denke ich nicht. Aber beim alten Kessel war der ganze Speicher nach 3/4h im Rücklauf zumindest ein bischen wärmer. Aber der bleibt ja in dem moment wo er eigentlich aufladen sollte konstant auf 44grad.


    Man merkt ja aber auch oben am vorlauf eingang das etwas fiesst. aber keine Ahnung warum er diesen Speicher nicht aufläd.



    Laut Foto stimmen am Laddomaten die Temperaturen.


    Kann es sein das der Kessel schlicht zu wenig Leistung fährt?

    Dann würde er ja nicht so heiss werden das er runter regelt und die Heizungen würden auch nicht warm werden..


    Ich habe mir jetzt die 72er patrone für den Laddomaten geholt.
    Ich habe irgenwo gelesen das bei einer neuerlichen Inbetriebnahme der 72er sogar Sinn macht für die erste Zeit bis die Anlage eingelaufen ist.

  • Hallo Timberjack


    Du schreibst das Brauchwasser wird nicht warm. Und der Pufferrücklauf bleibt bei 44°C. Hast Du einen Heizwasserpuffer oder einen Brauchwasserspeicher?


    nach welchem Wert geht der Kessel in Temperaturhaltung?
    Kann es sein, dass Du im Puffer einen Fühler verbaut hast und dieser Fühler dem Kessel signalisiert, dass der Puffer voll ist?
    Und könnte es sein, dass dieser Fühler ziemlich weit "oben" sitzt"?


    ciao Peter

  • Moin Moin!


    Du hast offenbar ein Problem mit dem Wärmeabtransport aus dem Kessel.
    Dieser ist zu gering.
    Die abtransportierte Energie reicht gerade so für den Heizkreis aus - im Puffer kommt fast nichts an.


    Ich würde mal folgende Fehlermöglichkeiten abklären:

    • Ist ggf. die Pumpe im Ladomaten zu schwach für die 40kW?
      Auf welcher Stufe läuft sie?
      Lass sie mal auf höchster Stufe laufen.
    • Ist ggf. Luft in der Ladepumpe?
      Entlüfte sie mal.
    • Ist ggf. die Kesselwassersolltemp. zu gering eingestellt?
      Stelle diese mal auf Maximum (wahrscheinlich 85°C).
    • Ist die Patrone im Ladomaten ggf. defekt oder zu "warm".
      Probiere mal eine neue mit 63°C oder 66°C.

    MfG Hans


  • Also der Laddomat ist in meiner Ausführung bis 60kw einsetzbar.
    Ich habe alle 3 Einstellungen mehrmals durch.
    Das mit dem entlüften... ja das habe ich jetzt auch gemacht
    KesselSollTemp ist 85grad
    Habe jetzt die 72er Patrone eingebaut, den Laddomaten einmal gereinigt und alles wieder zusammen gebaut.
    Jetzt läuft die Anlage seit 2 Stunden....
    Bin mal gespannt ob der Fehler jetzt behoben ist

  • So, also nach knapp 3,5h ist mein Puffer schon zur Hälfte heiss und die Heizungen auch.
    Allerdings merke ich auch das er viel mehr Wärme abnimmt als vorher.
    Die Kesseltemparatur liegt jetzt konstant zwischen 74 und 78.
    Der kommt also schon garnicht mehr auf über 80grad.


    Was mich aber wundert ist, das der Kessel schon bei 76grad auf 70% Leistung runter geht.
    Sollte er das nicht eigentlich ab ca 82 grad machen? War zumindest vorher so

  • Ich kenne die Regelung Deines Kessels nicht so genau, aber normalerweise wird die Leistung nach der Abgastemperatur geregelt.
    Welche Abgastemperatur hast Du aktuell?
    Stell mal die Soll- Abgastemperatur in der Regelung 20°C höher ein, dann steigt die Kesselleistung.