Hallo liebe Mitglieder,
in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:
Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?
Vigas 40
Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?
2009
Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
Welcher Brennstoff wird verwendet?
Buchenholz
Welchen Schornstein verwendest Du?
200mm Rund
Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?
Nein
Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?
Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?
85grad Kesseltemp Soll,
80grad nach ca 30/40min
Nach 1h Betrieb:83grad
Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?
Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?
Bilder folgen
Fehlerbeschreibung und weitere Angaben
Moin.
Nach dem Austausch meines Kessels von Atmos Pellet auf Vigas HV habe ich arge Probleme mein Brauchwasser warm zu kriegen.
Der Kessel wurde im Prinzip nur getauscht, die Anlage ist so geblieben wie sie ursprünglich war.
verbaut ist ein Laddomat21 miteiner 78er Termopatrone.
Der Kessel läuft super. Anheizen, Beschicken und nach ca 30 min habe ich schon knappe 80grad.
Die Heizungen werden sofort warm.
Ich habe nun folgendes Problem:
Ich bekomme auf dem Pufferspeicher im Hzg Vorlauf entweder garkeine Temparatur, oder er steht auf knapp 80grad.
Der Rücklauf kommt nicht über 44grad. Selbst wenn er den gesamten Tag über 80 bis 85grad auf dem Vorlauf hat.
Der Laddomat zeigt mir ebenfalls 80grad an.
Ich bin wirklich ratlos, habe alles versucht was mir möglich war.
Den Heizkreislauf abgeschiebert, weil ich dachte dann läd er nur den Speicher: Keine Veränderung. Nach 12 Stunden immernoch 44grad im Rücklauf (1000l Speicher)
Sämtliche Geschwindigkeiten an der Pumpe vom Laddomaten eingestellt: Auch kein Ergebnnis
Er geht oben mit 85grad rein, etwas Wasser wird auch warm, so ca. 1 Badewanne voll, danach wieder kalt.
Was könnte der Fehler sein? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Vielen Dank