hallo
Ne staubschutzkappe im Rohr oder ein Rückschlagventil fest?
Entlüftung auf der richtigen Seite vom Ventil montiert?
Lg
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 30.971 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
hallo
Ne staubschutzkappe im Rohr oder ein Rückschlagventil fest?
Entlüftung auf der richtigen Seite vom Ventil montiert?
Lg
Könnte wirklich ne Leistungsfrage sein.Wenn neue Rohre nicht möglich sind hilft nur Leistung erhöhen.
Die hier habe ich für Solar und bin zufrieden damit.Vor allem Fördert die auf Wunsch deutlich mehr als ne klassische Pumpe.
Hallo Randy,
Haust du da 50 Watt durch?
Ich bin der Meinung, das hier irgendwas blockiert.
Selbst meine Pumpe mit 2,5 Watt macht die 13meter 16er Rohr ( eine Strecke) ohne Probleme.
Jan
Wenn ich's richtig herausgelesen habe ist Testweise alles was blockieren konnte gebrückt worden.Bleibt also nur Luft oder ein zu hoher Rohrwiderstand.
Die Pumpe kann es halt wenn nötig.Welche Leistung sich als praktikabel herausstellt, wird sich zeigen.
Bei mir ist die Pumpe auf minimal gestellt und mit dieser Geschichte nicht zu vergleichen.
Ich weiß aber das sie gut ist. Besser als meine Wilo....
Hallo
Also insgesamt sind im Kreislauf 2 Rückschlagklappen. Da das spülen ja funktioniert sollte das nicht das Problem sein. Auch habe ich vorher mal mit Druckluft gespült. Das hat auch funktioniert.
Selbst meine Pumpe mit 2,5 Watt macht die 13meter 16er Rohr ( eine Strecke) ohne Probleme.
Was Bedeutet das?
Wie viel Wasser ist in deinem Kreislauf? Wie lange dauert es bis die Zirkulationsleitung warm ist?
Wenn ich an der letzten Zapfstelle 1min brauche bis ich warmes Wasser hab (wenn ich einfach laufen lasse) dann kann meine Zirkulationspumpe das ja nicht schneller schaffen.
D.h. Die Zirkulationspumpe braucht min auch eine Minute. (Inklusive der Zirkulationsleitung ca. 2 min)
Jetzt frage ich mich ob es realistisch ist das die Zirkulationspumpe ca. 480l/h fördert? Ich denke eher weniger....
Hallo Jaepen,
du hast dein Mischventiel falsch angeschlossen.
Durchgang vom W.-W. Speicher also grade durch das Ventiel anschliessen ( roter Punkt kommend vom Speicher blauer Punkt zum Zapfhahn) und unten kommt die Kaltwasser Zuführung zum mischen dran.
Mfg. Frank
Eine Minute ist ja hinnehmbar.
Aber ich gehe ja immernoch von den 30 Minuten aus die du anfangs genannt hattest.
Deine Pumpe fördert sicherlich nicht 480l.Offensichtlich wird sie daran gehindert.
Es bleibt dann jedenfalls nur die Leitungslänge bzw. Durchmesser oder ein Luftproblem.Förderhöhe ist auch noch interessant. Hatten wir da schon ne Zahl?
Hallo
Ich hatte auch schon Rückschlagventile oder kfr Ventile,die durch den Wasserdruck beim spülen geöffnet hatten aber die Pumpe allein hats nicht geschafft,den Ventilteller zu heben.
Spindel/Stift war durch "altes"amaturenfett verkleistert.
Lg
Hallo
Um auf die letzten Beiträge zu Antworten:
Was mich wirklich mal interessieren würde ist folgendes:
Ich habe insgesamt 55m Leitung mit ca. 10L inhalt in TECE 25/16 bei ca. 3,5m Förderhöhe. Was wäre denn ein "normaler" Wert wie lange es dauern darf bis die Zirkulationsleitung komplett warm ist.
Gruß
Hallo Jaepen,
nach deiner Zeichnung ist es falsch eingebaut.
Der Durchgang ist immer vom w.w.-Speicher zur Zapfstelle und der 90° Anschluss Kaltwasser deswegen hast du keine Funktion.
Mfg. Frank
Hier der Mischer
https://www.google.com/search?…937#imgrc=XXMl-egXmNMJTM:
Das Mischventil wurde doch testweise gebrückt oder nicht?
las dich nicht verrückt machen, es gibt solche und solche
https://www.google.com/url?sa=…Vaw22FyHdNo1mI9N7Suht5GS6
Hallo,
hast du denn schon einmal die Pumpe ausgebaut, die Leitung am Druckausgang der Pumpe dicht gemacht und dann Druck auf die Leitung gegeben? Wenn dein Problem in der Zirkulationsleitung bis zur Saugseite der Pumpe liegt, dürfte das Wasser nur sehr gemächlich aus der Leitung laufen.
joe
Hallo
2 Rückschlagklappen? Oder doch Ventile?
Die Federn der Rückschlagventile sind manchmal recht stramm und da tun sich manche Pumpen schwer.
Es gibt von Kemper das Modell 158 1G mit speziell niedrigem Öffnungsdruck für Zirkulationsleitungen.
Kannst ja mal prüfen ob es damit zusammenhängt in dem bei Schrägsitzventilen der Ventildeckel geöffnet wird und der Ventilteller mit Feder entnommen wird. Danach prüfen und wieder zusammensetzen. Dabei gleich die Führungen der Ventilschäfte mit speziellem Hahnfett nachfetten.
ciao Peter
Hallo
Also da kein DVGW auf meinem Mischer zu sehen war habe ich bei Caleffi mal nachgefragt.
Rückmeldung: Caleffi hat generell kein Mischer im Programm mit DVGW.
Also muss ich den eh tauschen.
Hat jemand einen Vorschlag? Bei den Meisten die ich finde ist mir auch nicht klar ob die DVGW geprüft sind.
Danke
funktionieren muß das teil, was irgendwelche quacksalber hier schreiben wäre mir privat ziemlich egal
ansonsten such was passendes von esbe...
Hallo,
Alles anzeigenIch habe insgesamt 55m Leitung mit ca. 10L inhalt in TECE 25/16 bei ca. 3,5m Förderhöhe. Was wäre denn ein "normaler" Wert wie lange es dauern darf bis die Zirkulationsleitung komplett warm ist.
Eine Minute, d.h. die Pumpe bewegt ca. 500 L / h
5 Minuten ?
10 Minuten ?
die Daten der Wilo Z Nova A: Förderhöhe: max 1,0 mtr. = 100 mbar, Fördermenge max 0,4 m³/h.
Dein Rohrnetz (55 mtr., Inhalt ca. 10 ltr.) hat eine geschätzte Druckdiff. zwischen 60 -80 mbar. Dann fördert die Pumpe ca. 90 ltr./h = 1,5 ltr./min.
Die WITA Pumpe hat auch nur 1mtr. FH. Die Fördermenge ist mir unbekannt, da kein Datenblatt mit Kennlinien vorhanden, wahrscheinlich nicht viel mehr.
Es würde also 6,6 min. dauern, bis der kompl. Ring gefüllt ist. Wie lange es bis zur ersten Zapfstelle dauert musst du vor Ort mal selbst ermitteln.
Gruß, Michael
Hallo Jaepen,
mit ist noch etwas anderes aufgefallen, dass nicht passen könnte.
Grüße von
Martin
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!