Hallo zusammen,
bin Neu hier und bin froh das es ein sollches Forum gibt. Habe mich auch schon etwas eingelesen !
Da ich von Beruf Industriemechaniker bin und nicht Heizungsbauer habe ich manchmal technische Probleme.
Wäre dankbar wenn Ihr mir mit Rat zur Seite stehen könntet ?
Bestehende Anlage: Vigas S 40 , Puffer 3000 Liter, Warmwasser 400 Liter, Heizfläche 370 qm
Einbau 2007. Reperaturen ohne Ende, vor 4.wochen geschweißt, nie wieder !
Ich habe mir gedacht eine Fröhling S3 45 KW kaufen. Ich denke der 30 Kw ein bisschen mager ? Preisunterschied 40 KW oder 45 KW 150 Euro (Fa.E. Kuhn)
Geht das mit der Puffergrösse da habe ich schon viellerlei gehört ! Föhling schreibt pro KW/100 Liter speicher vor oder Brennraum z. B. 210 Liter X 12 = ... . Puffervolumen.
zweites scheint mir einleuchtend.
Was meint Ihr ??
Steuerung, Lambda Sonde oder S Tronic plus. Mehr dran kann auch mehr kaputt gehen ! Bei dem alten habe ich die primär u. Sekundär Luft auch manuel eingestellt.
Aber bei den verrückten Vorschriften denke es ist besser mit Lambda.
Was meint Ihr ?
Bei der alten Anlage, die ich selbst gebaut habe. Ist noch ein Laddomat 21 verbaut. Habe immer probleme gehabt das heise Wasser wegzubekommen (z.B. Einbau Termostat 63 Grad geht die Kesselthemparatur bis 77 Grad)
Habe dazu einen sehr guten Bericht im Forum gelesen (Wasser geht kurzen Kreislauf) Oder hat jemand einen Holvergaser der noch mit einem Laddomat betrieben wird ? Ich denke den muss ich wechsel ??
Wenn ein Centra Dreiwegemischer eingebaut ist. Kann ich mit der Föhling Steuerung die genaue Rücklaufthemperatur einstellen ? 1-2 Grad differenz und nicht wie die thermostatparone die differenzen von 14 Grad hat
Das ganze Wasser von den Puffern ablassen (Rücklauf hat keinen Asperrhahn) Oh Gott lass diesen Kelch an mir vorbei gehen ........
Bei den Centra Dreiwegemischer finde ich die steuerung noch teuer.
Des weiteren habe ich gelesen : manuellen Zugregler sollte eingebaut werden! Werde ich machen oder gibt es da Einwände ?
Was ich noch vorbereiten möchte! Da ich Wasser ablassen muss ! Der Anschluss am Neuen Kessel mit Sicherheit geändert werden muss.
Ein T-Stück im Volauf und Rücklauf beim HV die Rohre zum künftigen Standort Ölbrenner ziehen (Vorlauf eine Umschaltklappe einbauen)
und am Ende R u. V jeweils einen Asperrhahn dran machen. So kann ich später weitermachen ohe das wasser wieder abzulassen.
Ist diese Vorgehensweise richtig ?
Jetzt habe ich aber viele Fragen gestellt. Ich kann nur hoffen jemanden von euch kann mir mit Rat zu Seite stehen.
Ich wäre sehr dankbar.
Mit den besten Wünschen und Grüssen
Herbert