Hallo,
ich heiße Achim und war damals im Atmos Forum unter "Rumo" unterwegs.
Aber das ist lange her.
Der GSE 30 wird bei mir über einen Arduino geregelt.
In den Kessel habe ich eigentlich nicht eingegriffen.
Ich messe die Abgastemperatur und regel das Saugzuggebläse mit einem Frequensumrichter. Wenn er losläuft, brückt er den Rauchgasthermostat für 30 Minuten.
Er läuft mit 50Herz los. bis das Abgas 150°C hat. Dann geht die Frequenz auf 43 Herz. Bei 170°C auf 38 Herz, Darüber auf 32 Herz.
Wenn die Temperatur sinkt, geht er eben auch unter 150°C auf 50 Herz. Das hat den Vorteil, das wenn Hohlbrannt kommen sollte, er wieder "hochgehen" kann. Unter 130° C geht er dann auf 16 Herz. Solange bis der Rauchgasthermostat abschaltet.
Davon weiß der schorni natürlich nichts. Kennt aber Atmos.
Nun war er ja hier und hat eine Feuerstättenbesichtigung gemacht. Seine Vorgänger waren noch nie hier. Der Ofen wurde auch nie eingemessen oder so.
Er sagte, dass er in spätestens einem Jahr zum Messen kommt. Ich sollte mir überlegen einen Neuen zu kaufen. Es gibt 35% dazu.
Der Schornsteinfeger ist sehr nett. Vorher war er der Geselle und kennt unsere Anlage schon ewig vom Fegen.
Jetzt weiß ich überhaupt nicht was ich machen soll. Der Ofen läuft bis auf die ersten Minuten meist Rauchfrei.
Obwohl man in der Rauchfahne, so sie denn nach unten gedrückt wird, merkt das die Luft dicker ist. Nun bin ich alles andere als ein Schnäppchenjäger und lege es nicht unbedingt auf % an.
Wenn er messen kommt, läßt sich die Steuerung wohl nicht verheimlichen. Er war z. B. heute extra auf dem heuboden und hat sich die Schornstein durchführung angesehen. Bis auf einige Spinnweben fand er alles Ok. Ärgerlicherweise habe ich auf der Terasse 3 Schornsteine. Botbackofen, Pizzaofen, Grill.
Noch ist damit nichts los, alles Zierde
Mein Problem ist auch, dass der Ofen ausschliesslich auf einen 2800Liter Pufferspeicher zuarbeitet. Solöche Öfen gibt es wohl gar nicht mehr. Für mich alberne Wetterfühler und Solarsteuerungen Puffersteuerungen usw sind für mich Quatsch. Thermie haben wir auch, aber die heizt einen Extra Pufferspeicher im Haus. Der Ofen steht im Nebengebäude. Draußen steht ein 2800 Liter Propangastank an der Wand, mit Gewindestangen durch die Wand verschraubt. Eingehüllt in 30cm Schafwolle. Wenn das "Haus was will" zieht ein Pumpe das Wasser vom Puffer zum Haus, durch den mittleren Solarpufferwärmetauscher zur Fußbodenheizung.(Hier zwischen liegt noch ein Wärmetauscher, damit das "Eisendreckwasser nicht inb die Fußbodenheizung kommt) In jedem Zimmer ist ein Temeraturmodul und steuert eine eigene Pumpe an. Statt Hydraulikausgleich. Das wäre wohl ohnehin nicht Förderbar?
Und nun?
Den modifizierten Atmos zur Messung rückbauen?
Oder doch einen Neuen?
Gibt es einfache Kessel mit Lambda Regelung?
Oh!!
Achim