An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Messwerten nach der 1. BImSchV

Es gibt 218 Antworten in diesem Thema, welches 137.897 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Etaminator.

  • Moin,

    unser Kombikessel wurde im Juni vom Schornsteinfeger abgenommen und jetzt haben wir die Ergebnisse bekommen.


    Betreiber (Nickname im Forum)Fieten
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Hargassner Neo-Hv30/ Nano PK20
    Datum der Errichtung der Anlage05.2022
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010
    Datum der Messung22.06.2022
    Kosten der Messung168 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur65 / 70°C
    2. Abgastemperatur130 / 107°C
    3. Sauerstoffgehalt13,6 / 11,4%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-10 / -6Pa
    5a. CO Grenzwert0,4



    g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,02 / 0,00g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,0 / 0,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,012 / 0,013g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01 / 0,01g/m³
    7. Primärluft?mm
    8. Sekundärluft?mm
    9. BrennstoffScheitholz, (Kiefer, Douglasie, Lärche), Pellets?


  • Unser PE1 hatte kürzlich seine erste Messung nach dem regulären 2-Jahresintervall.


    Betreiber (Nickname im Forum) pellet-heizer
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) Fröling PE1 20kW
    Datum der Errichtung der Anlage 10.2020
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010
    Datum der Messung 25.10.2022
    Kosten der Messung 140 Euro


    Messparameter Messwert Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur 67 °C
    2. Abgastemperatur 110 °C
    3. Sauerstoffgehalt 8,8 %
    4. Druckdifferenz (Kaminzug) 8 Pa
    5a. CO Grenzwert 0,4
    g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O2 0,06 g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit 0,0 g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert 0,02 g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen 0,013 g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,01 g/m³
    7. Primärluft - mm
    8. Sekundärluft - mm
    9. Brennstoff Holzpellets ?


  • Unsere Abnahme kosten 138 Eur.

    Fröling S4 34 kW Pufferspeicher gesamt 4000 ltr.

    Prüfung im Realbetrieb.

    Mischholz in Einstellung sehr trocken.

  • Servus, auch bei mir die erste reguläre Messung seit der Inbetriebnahme.


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum) EtaHackEr
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) ETA eHack 70 EP (70 kW)
    Datum der Errichtung der Anlage 08/2020
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010
    Datum der Messung 22.11.2022
    Kosten der Messung 111 Euro


    Messparameter Messwert Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur 70
    °C
    2. Abgastemperatur 112 °C
    3. Sauerstoffgehalt 9,8 %
    4. Druckdifferenz (Kaminzug) -3,0 Pa
    5a. CO Grenzwert 0,4 g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O2 0,266 g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit 0,2 g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert 0,1 g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen 0
    g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0 g/m³
    9. Brennstoff Holzhackschnitzel ?
  • Meine zweite Messung.

    Diesmal mit Buche. Nichts sortiert oder so. Einfach vollgepack.

    Mein Schorni ist begeistert vom Windhager.

    Kosten der Messung 142 Euro.


    Grüße

    Christoph

  • wird eigentlich diese Liste noch aktualisiert ?

    Hallo mheyd,


    du bist der erste, der nach dieser Liste fragt. Das ist wohl auch ein Grund, warum ich die Tabelle seit 2019 nicht mehr weitergeführt habe. :whistling:


    Der Hauptgrund war jedoch, dass sich der Beitrag nicht mehr erweitern ließ, weil (damals) pro Beitrag max. 30.000 Zeichen möglich waren. Ich hätte die Übersichtstabelle auf zwei Beiträge aufteilen müssen, das war mir wohl zu viel Arbeit.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hallo Karl Heinz,

    Versteh ich.

    Ich denk, dass gemessene Abgaswerte wieder interessant werden,weil ja 2025 naht, wo viele Kessel messpflichtig werden dürften.

    Da muss doch jede Menge Altbestand an Kesseln vor 2010 noch in Betrieb sein.

    So gings zumindest mir.

    Aber wenn man so mit liest und verfolgt, kriegt man schon mit, was für einen wichtig ist.

    Viele Grüsse,

    Paul

  • Liebe Holzheizer mein HV hat am 17.11.23 seine Messung mit Erfolg bestanden 22000 Btr.Std, habe den Kessel auch gebraucht gekauft, die Brennkammer war schon ziemlich verschließen ,habe sie im eingebauten zustand eingeschalt und mit Hüttenspezielmörtel (1500°C) ausgegossen, hat Mich insgesamt 30€ gekostet und sieht aus wie.


    KWB Classicfire , SHV 20 2011 20 kW

    Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.) Wärmespeicher vorhanden Wärmespeichervolumen

    4 (Scheitholz) Ja 1800 l


    Messergebnis (Werte im Abgas):

    Kohlenmonoxidgehalt 0,36g/m3

    Wärmeträgertemperatur 85°C

    Sauerstoffgehalt 6,4%

    Abgastemperatur 167°C

    Messwert Staub bezogen auf 13 % Sauerstoff (Anlage 2 Nr. 2.2) 0,018 g/m3

    Kosten der Messung 220€

    Jetzt habe ich erstmal zwei Jahre ruhe und dann muss ich wieder Daumen drücken.

  • [Moderation]


    Hallo Jens Der-Othfresener,


    ich habe deinen Beitrag mit den Messwerten hierher verschoben, da er m.E. hier besser aufgehoben ist. Du hattest deinen Beitrag in einem Fröling-Thema gepostet.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hier die Messergebnisse für meinen Brunner Scheitikus 40 kW nach gut zwei Jahren Betrieb (2100 Stunden, 66394 kWh). Die Messung erfolgte ohne Schornsteinfegerfunktion im ganz normalen Betrieb. Kessel wurde ein paar Tage vorher gereinigt, sonst nichts anders als bei jedem Abbrand. Zur Zeit setze ich hauptsächlich Birke als Brennstoff ein.


    Kosten der Messung 189,84 €


    Viele Grüße

    Arthur Hecht

  • Moin HV Freunde..

    Wenn es soweit ist bin ich gerne dabei. Bin schon seid 2 Monaten , wenn man den Januar 2024 mitzählen drüber. Warte auf mein schorni.. hat sich noch nicht angemeldet.

  • Hier meine Messwerte:

    Atmos GSX 50

    Kesseltemperatur: 80 Grad C

    Abgastemperatur: 235 Grad C

    Sauerstoffgehalt: 5%

    Druckdifferenz: 40 Pa


    Messwert CO bezogen auf 13% Restsauerstoff: 0,21 g/m3

    Messwert CO abzüglich Messunsicherheit: 0,2 g/m3

    Staubgehalt bezogen auf 13% Restsauerstoff: 0,005 g/m3

    Staubgehalt abzüglich Messunsicherheit: 0,00 g/m3


    Brennstoff: Buche ohne Rinde, getrocknet in der Biogasanlage auf 9% Restfeuchte

  • Hallo,


    letzte Woche war der Schornsteinfegermeister zur Messung da. Hier meine Messwerte von 02/2024.


    Mit meinen zwei Messgeräten, Lambdacheck und Co-Messer hatte ich die Verbrennung optimal eingestellt

    und durch loggen der Messwerte auch dokumentiert.

    Für Feinstaub und Abgastemperatur sind die Rauchgasbremsen ausreichend.


    Mein Pellet-Kessel ist inzwischen 13 Jahre in Betrieb und der Schorni ist mit den Werten sehr zufrieden, absolut top.

    In den letzten Jahren wurde bei mir immer zuerst gekehrt und danach der abgekühlte Kessel manuell gestartet und gemessen.


    Wir verglichen während der 15 Minuten Messzeit einigemale seine Werte von CO, Rest-O2 und Feinstaub sogar mit Historie,

    so konnte ich online einen Vergleich mit meinen Messwerten machen.


    Die Messwerte wurden jedes Jahr immer mit besseren Werten übertroffen.

    Also so wie ich das sehe, sind sogar die aktuellen Grenzwerte bei mir auch weiterhin zu erreichen.

    Dank gleichbleibender Pelletsqualität, denn wir haben seit einigen Jahren ein Pelletswerk im Ländle gefunden

    von dem wir direkt beziehen.


    Bei dem Plausch während der Messung erfuhr ich dass nicht nur der Bezirksschornsteinfegermeister,

    sondern auch andere zertifizierte Fachleute die Messungen durchführen dürfen.

    Nur die Feuerstättenschau muss der Chef selber machen.


    Im nächsten Jahr (2025) wird es spannend und stressig meinter er, denn da werden viele fast 20jährige Kessel

    zum erstenmal gemessen. Trend und Ergebnisse noch unbekannt, aber unser Schorni ist optimistisch.


    Gruß

    Jürgen




    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#36
    Betreiber (Nickname im Forum)SolarEngel
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)ATMOS D15P 15kW
    Datum der Errichtung der Anlage12/2011
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe-1
    Datum der Messung20.02.2024
    Kosten der Messung98,41 Euro (Netto)


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur72°C
    2. Abgastemperatur132°C
    3. Sauerstoffgehalt9,2%
    4. Druckdifferenz-18Pa
    5a. CO Grenzwert0,8g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,05g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,06g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,013g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffPellets5a

    Bilder

    Atmos D15P mit A25; LambdaCheck; UVR1611 mit CAN-I/O44, BL-NET und CMI ;
    2x1000l Puffer mit 2x10m² VRK und glykolfreie Solarthermie(Ost-West); WW-FWS; zentrale Wasserenthärtung;

    PV 3,2 kWp EEG; PV-Insel 6 kWp mit Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 und 8 x PylonTech LiFePo4 Modul 48V 2,4 kWh US2000 mit BMS; Victron Cerbo-GX;

    Herkules SE 5000 DF DIESEL Elektrostart Stromerzeuger Generator 2x220V-1x380V, Dauerleistung 4.200 Watt, 11 Stunden Dauerbetrieb, Tankinhalt 13,3 l

  • Hallo,

    unser Kessel wurde erneut geprüft.

    Hier die Ergebnisse:



    Kessel ETA SH 20 Twin, Baujahr 2010, keine Touch-Bedienung

    Kosten der Messung 121,02 €


    Betriebsstunden Abgasgebläse: 13 500

    Betriebsstunden Pellets : 272


    Gruß

    langer Uli

  • Tach auch


    Der Schorni war da zum 10-jährigen Jubiläum. :)


    Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist........ gefühlter Wert habe ich gestern erst den Vigas HV bekommen...... :huh: 8o

    Anbei mal meine Werte, laut dem Protokoll vom Schornsteinfeger :)


    Betreiber (Nickname im Forum)fragenderin
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)ETA SH 50 mit 6000 L PS
    Datum der Errichtung der Anlage2014/ Kessel BJ 2008
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe1
    Datum der Messung15.03.2024
    Kosten der Messung149,49 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur75,0°C
    2. Abgastemperatur251°C
    3. Sauerstoffgehalt10,3%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)0,1Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,21g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,8g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,10g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,02g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffStückholz?


    MHM: Ob das alles so Richtig ist..... habe noch nie 250 Grad AT bei mir gesehen, und meine Anzeige zeigte 6% Sauerstoffgehalt, und nix von 10,3 %....


    Na ja: er war zufrieden, alles gut 8o


    Holzheizergrüße von Herbert

  • Hallo Herbert fragenderin,


    gratuliere zum Jubiläum und auch zur bestandenen Messung! :thumbup:


    Einige Werte aus dem Messbescheid fehlen aber noch - kannst du die noch nachreichen?


    Zur Abgastemperatur:

    Der Schorni sucht die heißeste Stelle im Abgasstrom. Je nachdem wo dein AGT-Fuehler angebracht ist, kann es da schon Differenzen geben.


    Zum Restsauerstoffwert:

    Das Messgerät des Schorni trocknet das Abgas und misst den Sauerstoff-Anteil folglich ohne Wassermoleküle: Es werden weniger Teilchen in Relation zu den unverbrannten O2-Molekülen gesetzt. Daher ist dieser Prozentwert immer höher, als der von der internen Lambdasonde gemessene Wert.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!