Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Öl
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
260
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
relativ kalt gelegen (ca. 480m über NN in der Rhön)
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Haus wir aktuelle Teilsaniert (neue 3-fach verglaste Fenster, Dämmung der obersten Geschossdecke) Wärmeschutz an der Fassade ist derzeit nicht geplant/gewünscht.
Haus ist Baujahr 1987. Außenwände mit 36er Porotonsteinen gemauert. Der Energieberater hat nach erfolgter Sanierung eine Heizlast von 19 KW errechnet.
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
ca. 3000 l Öl + ca. 10 RM Buchenholz
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
Stückholz und Pellets als Backup (Falls mich der Blitz erschlägt, sollte meine Frau automatisch weiterheizen können);
Im schlechtesten Fall soll maximal 2x pro Tag angefeuert werden müssen.
Brennholzlogistik ist vorhanden und passt sehr gut. Ausreichend trockenes Brennholz für die nächsten 3 Jahre ist bereits vorrätig.
Solar soll im Zuge der Heizungserneuerung ebenfalls installiert werden.
By the way: Hat hier jemand Erfahrung mit dem Thermosolar Duo-Premium-System http://thermosolar.com/tshome/ gemacht, bzw. es sogar selbst auf dem Dach?
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
In der Finalen Auswahl stehen im derzeitigen Ranking:
1. ETA Twin
2. HDG F
3. Solarfocus Therminator
Eigentlich sollte jew. die 30 KW-Version ausreichen.
Allerdings tendiere ich derzeit wg. des größeren Füllraums (150 zu 220 Liter) eher zu 40 KW.
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Der aktuelle WW-Puffer (Boiler) soll weiter genutzt bzw. in die neue Anlage wieder mit eingebunden werden. (Dieser steht im aktuellen Heizraum im Keller des Wohnhaus. Der Heizraum für den Holzvergaser und den Pufferspeicher wird neu gebaut.
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
Für den ETA 30 KW hatte ich die ganze Zeit mit 2x 1650L Puffer (einer mit Solarwendel, einer ohne) geplant.
Jetzt wo ich doch eher in Richtung 40 KW tendiere, würde ich 1x5000 Liter anstreben.
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Platz ist im neuen 5x7m großen Heizraum ausreichend vorhanden. (Soll allerdings auch für die Brennholzbevorratung und Lagerung anderer Dinge genutzt werden.)
Raumhöhe unter dem Pultdach (f. Solar mit Ausrichtung nach Süden, jedoch nur 20Grad Neigung) zwischen 2,5 und 4,5 Meter Höhe.
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja. Hat den Plan eingesehen und seinen Segen gegeben.
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
Derzeit habe ich Angebote der zustängigen Gebietsvertretungen. (Noch nicht konkret von einem Heizungsbauer).
Der Kessel soll von einem bekannten Ex-HB eingebaut werden, der selbst einen HV hat.
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Ja
Weitere Informationen:
Hallo Gemeinde,
der neue Kessel und Puffer wird aus dem Wohnhaus ausgelagert und soll über ca. 10 Meter Nahwäremleitung mit dem Haus verbunden werden.
Kniffelig wird wahrscheinlich die Einbindung des Warmwasserspeichers, der aufgrund der kürzeren Rohrleitung eigentlich im Wohnhaus bleiben soll.
Bin ich mit meinem "Luftschloss" auf dem Holzweg oder passen die Dimensionen so in etwa.
Zu welchem Kessel würdet Ihr tendieren? Hersteller/KW
Grüße aus der Rhön
Vielen Dank