Hallo zusammen
Meine Heizung ist seit ein paar Wochen in Betrieb und funktioniert soweit ganz gut. Was mich aber stört ist, dass ich den Kessel nicht voll füllen kann weil der Pufferspeicher zu wenig Energie aufnehmen kann. Nach meinen Berechnungen müsste das aber gehen.
Kessel: Fröling S4 Turbo, 34kw, 190 Liter Füllraum
Puffer: 2 x 1720 Liter Fröling Schichtspeicher in Serie
Warmwasserbereitung: Frischwasserstation, Sommerbetrieb aufwärmen des oberen Bereiches mit Wärmepumpe
Anbindung Puffer wie folgt:
Erster Puffer:
Anschluss mittig oben: Vorlauf Wärmepumpe
S4: Vorlauf Frischwasserstation
S7: Rücklauf Wärmepumpe
S3: Vorlauf Heizung / Vorlauf Kessel
S1: Verbindung zu Puffer 2
Zweiter Puffer:
S4: Verbindung zu Puffer 1
S1: Rücklauf FriWa / Rücklauf Kessel
Mein Heizungsbauer schloss den Heizungsvorlauf so weit unten an, damit ich sicher immer genügend Warmwasservorrat habe zum duschen. Das Problem ist jetzt aber, dass ich zu viel Wasser bevorrate (ca. 500 Liter!). Meine Friwa braucht maximal 50° Vorlauf um zu funktionieren. Für Heizungsvorlauf ist nicht mehr genügend warmes Wasser vorhanden, zum Duschen reicht es aber noch für mehrere Tage! Zudem meint die Steuerung wohl, dass der ganze Puffer ausgekühlt ist und verfälscht somit die Nachlegeberechnung (Sensor auf S3). Folgendes Bild zeichnet sich dann ab (gleicher Moment, nur Sensor "Puffer oben" in der Steuerung geändert):
Standart:
Sensor "oben" mit 29.5° ist hier auf Höhe Heizungsvorlauf auf S3. Pufferladezustand 0%.
Werte, wenn Warmwasserbevorratung einbezogen:
Sensor "oben" mit 67° ist bei S4. Pufferladezustand 24%
Wenn nun zu wenig Wärme im Puffer ist um zu heizen (Pufferladezustand 0%) sagt mir die Steuerung, Kessel voll füllen. Diese Energie bringe ich aber nicht weg, weil der Puffer ja gar nicht leer ist. Ebenfalls wird das Haus nicht mehr geheizt, obwoh noch 24% Energie im Puffer wäre.
Nun meine Frage:
Was spricht dagegen, den Heizungs- und Kesselvorlauf zusammen mit dem FriWa Vorlauf auf S4 anzuschliessen? Somit könnte ich dem Speicher mehr Energie entziehen. Optional könnte ich ja die Heizkreisfreigabe an der Steuerung auf zum Beispiel 50° einstellen um genügend Warmwasser zum Duschen zu haben.
Vielen Dank im Voraus an die Hydraulik Experten.