Beim Umbau meiner Heizungsanlage wurde auch der Laddomatpumpe gegen eine Grundfospumpe Alpha2 getauscht, die das heiße Wasser aus dem Wasserführenden Kamin in den Pufferspeicher transportieren soll, seitdem habe ich Luft im System, es rauscht und gluckert im Kreislauf des Kachelofens, das führt sogar soweit dass die Pumpe kaum noch Wasser transportiert. Auch der Einbau automatischer Entlüfter half nicht, auch durchspülen half nicht. Was kann ich tun. Ist die Grundfospumpe überhaupt richtig oder muss es der Laddomat sein. Ich bin Laie und mein Heizungsbauer scheint überfordert.
Luft im wasserführenden Kamin
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 2.485 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.
-
-
855
Hat das Thema freigeschaltet. -
-
Hallo,
ich gehe mal davon aus, dass du einen Laddomat 21/60 hast. Nachfolgend ein Video wo der Entlüftungsvorgang (9:35 min) gezeigt wird.
Laddomat - die Rücklaufanhebung und somit das wichtigste Bauteil am ATMOS HeizkesselDer Laddomat ist mit das wichtigste Bauteil an Ihrer ATMOS Heizanlage. Wenn diese Rücklaufanhebung nicht einwandfrei arbeitet, kommt es zu Störungen im Heizb...youtu.beGruß, Michael
-
Halt stopp, habe gerade erst die Fotos gesehen. Vergiss das ganze mit dem Laddomaten.
-
Hallo,
oberhalb der Pumpe befindet sich eine Schwerkraftbremse. Wurde die auch aufgemacht? Denn wenn sich im Pumpendom eine Luftblase befindet, dann wird die Schwerkraftbremse nicht geöffnet. Eigentlich braucht es da keine Schwerkraftbremse, also das Teil auf "offen"stellen.
Gruß, Michael
-
-
Senkrecht stellen!
Alfred
-
Die Alpha 2 ist doch rausgeschmissenes Geld für die Rücklaufanhebung, da hätte eine 1er auch genügt!
Was ist eingestellt an der Pumpe, mit wieviel Watt läuft die
Stell mal auf III bis alles richtig durchgespült ist, da sollten dann so etwa 26 Watt angezeigt werden.
-
steht im Moment auf 2, war aber auch schon auf 3 - das mit dem Senkrecht stellen probier ich morgen aus.
Soll ich rechts oder links rum drehn?
Danke für Eure Antworten!
-
Kann diese kleine Schwerkraftbremse so viel Schaden und dauernd Luft in den Kreislauf bringen und trotz mehrfachem Spülen so viel Geräusche durch Luftblasen verursachen?
-
Hallo,
ein Mikroblasenabscheider im VL wäre auch hilfreich dabei und automatische Endlüfter kann manchmal das Gegenteil bewirken.
-
Bei mir gehts nicht um Mikroblasen, es rauscht im System als wäre unser Kachelofen an die Niagara Wasserfälle angeschlossen. Mein Heizungsbauer weiß keinen Rat. Soll ich den automatischen Entlüfter zudrehen und nur täglich selber von Hand lüften? Ich werd jetzt mal wie vorgeschlagen die Schwerkraftbremse auf senkrecht drehen, vielleicht hilfts auch wenn ich mir nicht vorstellen kann dass das die Ursache des Übels ist.
Danke fur Eure Tipps
-
.....auch wenn ich mir nicht vorstellen kann dass das die Ursache des Übels ist.
niemand hat behauptet, dass das die (alleinige) Ursache ist. Aber um eine Anlage bzw. Anlagenteile luftfrei zu bekommen, muss/sollte man es auch so machen, dass die Luft auch aus dem System entweichen kann. Ich baue Systeme so, dass ich a.) ohne automatische Lüfter auskomme und b.) um die Anlage ohne Probleme luftfrei zu bekommen werden Möglichkeiten geschaffen die Luft herauszuspülen. An meiner Anlage befindet sich kein automatischer Entlüfter. Ein Mikroblasenabscheider ist, um bei laufenden Betrieb immer mal in die Anlage eindringende Luft/Sauerstoff, permanent abzuscheiden.
Um aus einer(m) Anlage(nteil) wie bei dir die Luft erstmal herauszubekommen, eignet sich so ein Abscheider natürlich nicht. Dafür ist er aber auch nicht gebaut.
-
Danke für die Information!
-
Das Öffnen der Schwerkraftbremse, Drehung in die Senkrechtstellung hat nicht viel oder gar nix gebracht. Der Durchfluss ist okay, aber das Geblubber und Rauschen hat nicht aufgehört.
Das muss doch einen Grund geben, warum da so viel Luft drin ist, vor dem Einbau der Grundfospumpe lief doch alles luftfrei.
-
Gibt es am Ofen eine Entlüftungseinrichtung? Wenn ja, welche?
Die Luft kann nur über den Ofen entnommen werden.
-
Schon mal versucht den Schlitz um 180° zu drehen?
Manchmal ist Innen eine Art Haken der die Schwerkraftbremse anhebt, steht der in falscher Richtung wird nix
Pumpe schon mal ausgebaut und nachgesehen ob die Schwerkraftbremse fest hängt
Pumpe richtig rum eingebaut
P.S Noch was anderes, ist die Pumpe nur mit Stecker in der Steckdose?
Phasenrichtig? Die Elektronik mag das manchmal nicht...
-
Am Ofen selbst ist neben der Vorlaufrohr ein automatischer Entlüfter, siehe Bild!holzheizer-forum.de/attachment/34447/
-
Am Ofen selbst ist neben der Vorlaufrohr ein automatischer Entlüfter, siehe Bild!image.jpg
Dein Bild kann ich nicht öffnen bzw. es ist keins da. Ist aber auch egal. Mit den Automatiklüftern ist das so eine Sache. Mal gehts, mal nicht. Wenn an der Stelle keine Blase ist wird da nichts entlüftet. Wenn das Luft/Wassergemisch zu schnell am Lüfter vorbeifließt, auch nicht.
Die sicherste Möglichkeit, auch für die Zukunft, wird sein, den Lüfter zu entfernen und durch einen KFE Hahn zu ersetzen. Damit gelingt eine Entlüftung immer.
-
Anlagendruck eventuell zu niedrig? Dann kann so eine Pumpe auch komische Geräusche machen.