Ich war gerade nochmal im Keller. Alle Puffer sind bei 80°C. Kessel ist im Ausbrand. Die Zuleitung zum MAG ist kochend heiß, demzufolge das MAG auch. Zirkulation funktioniert auch gerade nicht. Die Friwa zeigt im Vorlauf 78°C und im Rücklauf 80°C an. Das Mischventil in der Wasserleitung bleibt sehr heiß, trotz laufender Ziurkulationspumpe.
Ich fasse jetzt nochmal zusammen:
MAG umbinden an die kälteste Stelle - zwischen Puffer 3 und Rücklauf Heizung?
MAG Solar muss größer werden
Rücklauf Friwa wieder zurück an Puffer 3 und noch vor die Friwa ein Mischventil zwischen Vor und Rück?
Es bleiben jedoch noch weitere offene Fragen.
Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar.
Ich vermute allerdings, dass der HB dann alle Kosten in der Abschlussrechnung versteckt.
Würde es sinn machen, bspw. einen Monteur von Windhager kommen zu lassen, der die ganze Anlage nochmal checkt? Ferndiagnosen sind ja auch nicht so das Wahre vom Ei....