An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Kessel- und Anlagendaten

Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 59.731 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ostalbbulli.

  • Hi,


    woltle eigentlich ein neues Thema aufmachen aber passt auch hier.
    Ich würde eventuell zwei Spalten in der Übersicht ergänzen:


    Kann besichtigt werden ja/nein
    Wenn ja: Wo


    Hintergrund ist das es ja doch eingie gibt die das immer mal wieder anbieten. So könnten potentielle neue Holzheizer die Anlagen mal ausserhalb von Verkaufsräumen in Action erleben und auch ein wenig was über die Alltagsmacken erfahren!

  • Bei mir kann als Backup jetzt was rein


    Kessel: ThermoFlux PellingEco 25kW

    Hallo Christoph @Bahnhof,
    danke für das Update, ich hab's übernommen. :)



    Ich würde eventuell zwei Spalten in der Übersicht ergänzen:


    Kann besichtigt werden ja/nein
    Wenn ja: Wo

    Hallo Patrick @ginatrick,


    meinst du "noch eine zusätzliche Spalte" in der Übersichtstabelle? Da sehe ich das Problem, dass die Tabelle jetzt schon zu viele Spalten hat um auf eine Seite zu passen. :/


    Prizipiell bin ich aber für jede Anregung aufgeschlossen. Ich werde mir etwas überlegen, evtl. schreibe ich es erstmal nur in die Spalte Anmerkungen. Bisher hat sich nur Rolf @Hot Woody eindeutig für eine Besichtigung angeboten, da lohnt sich eine eigene Spalte nicht. Das Leerformular werde ich auf jeden Fall noch aufbohren. :)


    Deine Daten fehlen übrigens auch noch... :whistling:


    Viele Grüsse von Karlheinz

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hallo Karlheinz @Etaminator, hier auch mal meine Daten. Sorry dass es so lange gedauert hat
    VG - Hubert


    <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)Hubert83
    2. HerstellerETA
    3. Typ/LeistungSH60P
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)Oktober 2011
    5. Anzahl Heizperioden6
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel4*800l Tichelmann verrohrt
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)FriWa
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)16m² FK
    9. Backupsystem / NotheizungSchwedenofen 7kW Haas&Sohn im Wohn-Essbereich
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)240m² mit HK
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch3 Personen
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, DämmstandardBj. Anfang 1900, 1980 kernsaniert, 2015 teilsaniert; Dämmung nur Dach
    *13. Holzverbrauch35-40m³/Jahr Fichte/Kiefer
    14. Anmerkungen / BesonderheitenKeine
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?Bayern, 92447 Schwarzhofen
  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)Poltie
    2. HerstellerFerro FH30 Baugleich Atoms
    3. Typ/Leistung31 KW
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)Einbau 2004, Steuerung defekt seit März 20017
    5. Anzahl Heizperioden?
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel2000l = 2x1000l seriell, Sommer-Winterumschaltung
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)200l Warmwasserspeicher
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)no
    9. Backupsystem / NotheizungBuderus ÖL G115, 2 Kaminöfen
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)Altbau 1782 Wohnfläche ca. 140qm, 11HK:
    Neubau 2000 Wohnfläche ca.130qm, 8 HK: 1 FuBo,
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch5
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, DämmstandardAltbau 1782 unten Massiv oben Fachwerk, 2015 Kernsaniert:
    Neubau 2000, Dämmung gut.
    *13. Holzverbrauch40Rm Scheitholz, Buche, Eiche.
    14. Anmerkungen / BesonderheitenKesselaustausch geplant in ein Attack SLX 45
  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)Chiccobalu
    2. HerstellerWolf BVG 20 Lambda
    3. Typ/Leistung20 KW
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2012/2013
    5. Anzahl Heizperioden4
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel2300l = 1x 1000 l + 1x 800 l + 1x 500 l
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Friwa am 1000 l Speicher
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)Ja, 13,8 qm
    9. Backupsystem / NotheizungGas Brennwerttherme
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)180qm Wohnfläche13HK + 2 FuBo
    *11. Personenanzahl, WW-VerbrauchBis 02/16 2 Personen, jetzt 3
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, DämmstandardBaujahr 1981,Renovierung 2012 / 2013, Bimsstein Mauerwerk
    *13. Holzverbrauch15-20 Rm Scheitholz, Buche + Birke
    14. Anmerkungen / BesonderheitenKauf über einen großen Eisenwarenhandel, der aber, leider im Nachhinein gemerkt, von den Dimensionen der verschieden Komponenten (z.B. Pufferspeicher Größe, Ausdehnunggefäße usw. ) keine Ahnung hatte.Montage erfolgte in Eigenregie mit meinem Schwager.
    Elektrische Anschlüsse von einem Bekannten Heizungsbaumeister, der aber mit Holzvergaser noch nix zu tun hatte.
    Erstinbetriebnahme des HV von der Firma Wolf

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: [Qoutes entfernt]

  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)babelszwerg
    2. HerstellerAtmos
    3. Typ/LeistungDC30 SE
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2011
    5. Anzahl Heizperioden6
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel1.000l + 600l seriell
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Boiler 300L
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)nein
    9. Backupsystem / NotheizungJunkers 18 kW Gastherme
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)250 qm, davon 90qm mit Radiator, 140 qm mit FB
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch7 Personen
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard1896, 2005 saniert; massiv, zweischalig; nur Dachflächen gedämmt
    *13. Holzverbrauch?
    14. Anmerkungen / Besonderheitendavor hatte ich an der gleichen Anlage ohne den 1.000-L-Pufer 5 Heizperioden lang einen DC15e
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?wenn ich aufgeräumt habe, in 14482 Babelsberg

    gruß aus babelsberg


    "Einer hackt Holz und dreiunddreißig stehen herum. Die bilden die Zentrale."
    Kurt Tucholsky

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: [in Tabelle umformaiert]

  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)Andree
    2. HerstellerETA
    3. Typ/LeistungSH20
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2008
    5. Anzahl Heizperioden10
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel4000L 1 Stück
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Boiler 200L
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)29,6m² FK, fk-solar
    9. Backupsystem / Notheizungnein
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)Fubo
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch4, 4500kW
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard1900/2008, Ziegel, 200mm Innendämmung
    *13. Holzverbrauch15000kW
    14. Anmerkungen / Besonderheiten-
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?PLZ, Ort

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: in Tabelle umgewandelt

  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)z.daniel
    2. HerstellerFröling
    3. Typ/LeistungS4 Turbo F mit 15kW, Touch Display, autom. Zündung
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2017
    5. Anzahl Heizperioden< 1
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel2x 1000l parallel
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Friwa
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)OEG 5 Platten je 2,53m² mit eigener Steuerung
    9. Backupsystem / NotheizungKachelofen zentral im Haus,Elektro Durchlauferhitzer wird noch nachgerüstet
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)230m² Fußbodenheizung, 2. Heizkreis für Handtuchheizkörper
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch2 + Kleinkind
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard2017, Poroton T9 36,5er, rechnerischer Wärmebedarf 9 kW bei -10° Außentemperatur
    *13. HolzverbrauchHochgerechnet ca. 10-12 Ster pro Saison
    14. Anmerkungen / Besonderheiten?
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?ja, aber nach Anfrage über persönliche Nachricht

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: [Quotes entfernt]

  • Hallo Holzheizer, meine Anlage:


    <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)reinelektronik
    2. HerstellerFröling DE = ETA
    3. Typ/LeistungBK15 15kW Laut Typenschild bringt aber 23 kW
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2005
    5. Anzahl Heizperioden?
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel2400l 2*800l Parallel und 800l in Reihe
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)FRIWA Eigenbau aus geschraubten PWT
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)14m2 FK OEM Schüko
    9. Backupsystem / NotheizungCTC 265 Kombi als Backup
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)110m2 mit HK
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauchnicht gemessen
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, DämmstandardDHH BJ 1953 von 95-2000 Kernsaniert mit 6cm WDS
    *13. Holzverbrauch7-8 RM
    14. Anmerkungen / BesonderheitenKomplett geregelt mit TA
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?86199


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: [Quotes entfernt und Daten in "große Tabelle übernommen]

  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)pat1975
    2. HerstellerETA
    3. Typ/LeistungSH 20 / 20kW
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2019
    5. Anzahl Heizperioden0
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel2000l 2x 1000l seriell
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Hygienespeicher
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)FK 6qm (Polenkollektoren)
    9. Backupsystem / NotheizungÖl-Brennwertkessel 22kW
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)185qm
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch2,5
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard1970, Holzständer
    *13. Holzverbrauch10 RM
    14. Anmerkungen / Besonderheiten
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?72525 Münsingen

    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
    1000l Hygienespeicher mit 2x Solar
    1000l Speicher nackt seriell dahinter

  • Hallo zusammen hier mal meine Daten

    Grüße Sigi

    :)

    Forum)?
    2. HerstellerAtmos
    3. Typ/LeistungDc 30 gse
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2008
    5. Anzahl Heizperioden13
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel3x2000 =6000 l in Reihe
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)160 l Boiler
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)nein
    9. Backupsystem / Notheizungnein
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)265 qm Baujahr 1928
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch5
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard1928 zu 3/4 isoliert
    *13. Holzverbrauchca 40 qm
    14. Anmerkungen / Besonderheiten?
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?48361 Beelen


    Alle Angaben sind natürlich freiwillig. Wenn eine Info fehlt, dann würde ich sie einfach weglassen, der Rest ist ja dennoch interessant. Bei den mit (*) markierten Daten muss ich erst noch ausprobieren, ob und wie die Daten in die Tabelle passen, ohne dass sie "platzt".


    Sonntägliche Grüße von Karlheinz

    3 Mal editiert, zuletzt von Etaminator (24. Januar 2017) aus folgendem Grund: Besichtig

  • Viele Grüße, Uwe

    Holzvergaser in Betrieb seit 2014

    Rennergy 40kw Kessel mit Anzündautomatik etc., baugleich mit Hargassner


    Hier gehts zu meiner Neuvorstellung


    Holzbeschaffung mit, Stihl MS, Fahr D180 und Posch Hydromat 15


    Wärmeerzeugung ca. 40.000 KW/h im Jahr

    Einmal editiert, zuletzt von taxman ()

  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>
    1. Betreiber (Nickname im Forum)wetti
    2. HerstellerFröling
    3. Typ/LeistungS4 Turbo 34kw
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2021
    5. Anzahl Heizperioden1
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel3440l, 2 Stück à 1720l parallel
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Friwa
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)nein
    9. Backupsystem / NotheizungHeizstab im ersten Puffer
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)130m2, Radiatoren
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch2-3
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard1923
    *13. Holzverbrauch8 - 10 rm
    14. Anmerkungen / BesonderheitenBackstein, Innenisolation eher dürftig
    Homepage in Arbeit
  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)pat1975
    2. HerstellerETA
    3. Typ/LeistungSH20
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2019
    5. Anzahl Heizperioden4
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel2000l / 1x1000l Hygiene-Kombi + 1x1000l / seriell
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Hygienepuffer
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)6qm FK
    9. Backupsystem / NotheizungBuderus GB125 Öl-Brennwert
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)185qm Radiatoren
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch2
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard1970, Holzständer
    *13. Holzverbrauch14rm
    14. Anmerkungen / BesonderheitenHolzständer-Bungalow
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?72525 Münsingen

    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
    1000l Hygienespeicher mit 2x Solar
    1000l Speicher nackt seriell dahinter

  • Zitat
    <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Betreiber (Nickname im Forum)arthurhecht
    2. HerstellerBrunner
    3. Typ/LeistungScheitikus 40kW
    4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)2021
    5. Anzahl Heizperioden1/2
    6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel4000 l 1 Puffer
    7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)vom Puffer über Fernleitung zur Ölheizung ins Haus, dort Brauchwasserspeicher ca. 300 l
    8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)PV in 2022 geplant, Puffer hat 9 kW Heizstab eingebaut
    9. Backupsystem / NotheizungÖlheizung Vissmann vitola biferral
    *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand)ca. 220 qm Wohnfläche mit Heizkörpern + Deckenstrahlplatten in der Werkstatt 100 qm + Wandheizung in separatem Gebäude mit 50 qm
    *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch2
    *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandardca. 1950 Renovierung/Umbau/Erweiterung mit Dämmstandard von 1990
    *13. HolzverbrauchJuli 2021 bis jetzt ca 8 fm Buche für den HV plus ca. 4 fm Buche für den Kachelofen
    14. Anmerkungen / BesonderheitenHV im Nebengebäude, ca. 20 m Fernleitung zum Haus
    Deckenstrahlplatten in der Garage werden vom Rücklauf des Hauses zum Puffer versorgt
    *15. Anlagenbesichtigung möglich: wo?ja, nach Absprache

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!