Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Buderus HÖ 1.21 Umluftheizung
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
130
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
Knapp 600 Meter hoch. Schwarzwald. Schon eher kälter.
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Mittel. Fenster werden sukzessive erneuert. Kellerdecke wird gedämmt. Dachboden ist schon gedämmt. Keine Fassadendämmung.
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
Schlecht zu sagen. Meine Eltern bewohnen das Haus noch und die sind immer nur ein halbes Jahr da drin...
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
Stückholz. Wir wohnen quasi direkt im Wald. Mehrere Holzhändler in direkter Nachbarschaft. Mehrere Schuppen auf Grundstück. Ausreichend Platz.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Nach meinen Berechnungen beträgt die Heizlast 18 kW. Würde die Heizung aber lieber ein bisschen überdimensionieren. Habe ein Komplett-Set mit 25 kW gesehen,welches mir schon zusagt. Kann es aber schlecht bewerten. Es gibt einfach so viele verscheidene Angebote.
http://m.klimaworld.com/item/35353532
Der Atmos DC 25 GSE in diesem Komplett-Set macht einen ganz guten Eindruck.
Oder aber der Proburner mit 25 kw
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Im Haus sind Durchlauferhitzer verbaut.
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
Ich dachte an 2000-3000 Liter.
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Ja, großer Heizungskeller mit viel Platz. Da stehen momentan noch die Ölfässer drin.
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja, von seiner Seite gibt es keine Bedenken
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
Gespräch nächste Woche. Zunächst wird er Heizungsrohre im Haus verlegen müssen und nächstes Jahr machen wir uns dann an die Heizung
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Holz kommt bereits entsprechend getrocknet direkt vom Händler
Weitere Informationen:
Hallo. Wir beziehen dieses Jahr das alte Haus meiner Eltern und wollen eine Zentralheizung haben. Die alte Heizung muss raus und Heizungsrohre und Heizkörper verbaut werden. Das Haus wurde in Holzständerbauweise erbaut und bekommt keine Fassadendämmung.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Vielen Dank