Hallo,
ein Bekannter hat sich letztes Jahr einen Scheitholzkessel mit Brennwerttechnik einbauen lassen, Fröling S4 Turbo. Schon bei Inbetriebnahme hat sich herausgestellt, dass der von einer Fachfirma neu Errichtete Edelstahl-Kamin trotz über 9m Rohrlänge zu kurz ist in Bezug auf die Höhe der Fenster in der unmittelbaren Nachbarschaft, der Bezirksschornsteinfeger hat bei der Abnahme der Anlage die Auflage gemacht, dass der Kamin um weitere 2m verlängert werden muss.
Von den Nachbarn gab es schon in den ersten Tagen massive Beschwerden einmal wegen der Rauchentwicklung beim Zünden (Anfängerfehler) und nun dauerhaft wegen der konstant hohen Lautstärke bei Betrieb des Kessels. Eine Messung bei geöffnetem Fenster im 2. Stock des in Luftlinie ca. 9m entfernten Nachbarhauses ergab im Zimmer knapp 45dB Schallpegel allein durch das Geräusch der Stückholzheizung, was für ein Wohngebiet nachts nicht zulässig ist.
Es droht nun ein handfester Streit mit der Nachbarschaft und im schlimmsten Fall eine Stilllegung der Anlage.
Es ist tatsächlich so, dass das Gebläse des Kessels im Betrieb dauerhaft mit konstanter hoher Drehzahl arbeitet und die Geräuschquelle eindeutig die obere Kaminöffnung ist. Der Edelstahlkamin selber gibt keine hörbaren Geräusche von sich, auch hört man nichts aus dem Heizraum, der an dieser Seite ausser dem Wanddurchbruch für den Kamin keine Öffnung besitzt.
Der Lieferant des Heizkessels scheint mit dem Thema überfordert, er meint, dass der dem Kessel nachgeschaltete Wärmetauscher den Strömungswiderstand im Abgasstrang erhöht und das Saugzuggebläse deshalb mehr "schieben" muss.
Gibt es hier im Forum Erfahrungswerte mit der Lautstärke beim Fröling S4 Turbo, insbesondere mit nachgeschaltetem Wärmetauscher?
Wir betreiben selber eine kwb-Pelletheizung, die auch über einen Edelstahlkamin und ein Saugzuggebläse verfügt. Hier ist es so, dass das Gebläse in der Zündphase mit hörbar erhöhter Drehzahl läuft, im Abbrand dann aber heruntergeregelt wird und quasi im Leerlauf arbeitet, was man nur im Heizraum selber hört. Um ein Geräusch vom Kamin zu hören, muss man schon auf das Dach in die Nähe der Kaminmündung klettern.
Grüsse
TomFröling S4 Turbo mit Brennwerttechnik sehr laut im Betrieb - Nachbarn beschweren sich