Hallo Zusammen,
ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Manu und wir haben eine neue Fröhling Pelletheizung mit Solarthermie bekommen. Leider bringt die Solaranlage für 24 m2 Röhrenkollektoren aus meiner Sicht zu wenig Leistung. Ich habe leider keine Ahnung woran es liegt und würde mir hier gerne eure Expertise einholen ob die Hydraulik etc so stimmt!
Ich wäre über Unterstützung sehr dankbar.
Haus:
250 m2 Wohnfläche mit 4 Wohnparteien
Anlage:
Fröhling Pelletkessel 22KW
2 TWL Pufferspeicher mit jeweils 2 Solartauschern
Solaranlage: 5 TWL VKR 30 Röhrenkollektoren Südausrichtung unverschattet, 50 Liter Solarausdehnungsgefäß, TWL 25m Solarrohr DN20, Oventrop Regusol Solarstation mit Wilo Hocheffizienzpumpe
Friwa: Oventrop X-45 Sealix
Anlageschema: Siehe Bild Tichelmann. Hab versucht es nachzuzeichnen. Anlagenschema Heizung.pdf (Anzeigen) Anlagenschema Heizung.pdf
Problem: Die Anlage sollte eigentlich Solar Warmwasser mit Heizungsunterstützung abdecken. Allerdings schafft sie aktuell nicht mal das Warmwasser zu erwärmen. Sie bringt am Tag bei 30 Grad voller Sonne am Tag 15-17 KW und max 3 KW von oben runter. Die Anlage hat ca. 2,5 Bar Druck. Ich kann auch nichts groß einstellen. Der Tacosetter ist konstant auf 7 Liter und in der Steuerung steht bei Durchflussmenge zwishen 2.2 und 2.8 Liter pro min. Da kann ich auch nichts verstellen.
Normalerweise müsste die Anlage im Sommer überkochen und in der Übergangszeit heizen. Aktuell schafft sie nicht mal die Puffer durchzuladen. Oben hatte ich einmal am Sensor 100 Grad. Unten waren es 30 Grad. Bei bewölkten Wetter dauert es sehr lange bis 55 Grad am oberen Sensor erreicht werden. Diese kühlen dann auch schnell wieder runter. Freunde mit der gleichen Anlage generieren hier schnell 10 KW Leistung und schaffen das doppelte an KW.
Was fällt mir sonst noch auf:
Die Temperatur der Kollektoren ist immer ca. 7-10 Grad über dem Puffersensor A2. Selbst wenn die Temperatur über 80 Grad geht wird nicht durchgeladen und die KW Zahl geht bei voller Leistung auf max 3 KW.
Fragen:
1, Kann die Hydraulik die schwache Leistung verursachen?
2, Wurde die Hydraulik so richtig verschaltet ?
3, Woran kann die mangelnde Leistung noch liegen?
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Beste Grüße
Manu