das die Staubgrenzwerte nur für die Messung relevant sind.Im Alltag wohl kaum der Normalfall .
Wie meinst Du das?
Es gibt 218 Antworten in diesem Thema, welches 137.972 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Etaminator.
das die Staubgrenzwerte nur für die Messung relevant sind.Im Alltag wohl kaum der Normalfall .
Wie meinst Du das?
Ja stimmt. Hätte das in Bezug zur 2. Stufe erwähnen sollen.
Wenn ich es noch richtig weiß hattest du hier ebenso den Versuch gemacht den Kessel im Allgemeinzustand ungereinigt Messen zu lassen.
Deshalb der Vergleich mit meinem Kessel.Ich muss ebenso nur die 1. Stufe einhalten und kann somit sorgloser an die Sache rangehen.
Die neu in Betrieb genommenen Kesselbetreiber müssen wohl vor der Messung sauber machen...
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #56 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @Baudach |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Sieger FBV 25 |
Datum der Errichtung der Anlage | 2014 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.1 | 1 |
Datum der Messung | Nov. 2018 |
Kosten der Messung | 181,00 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 85 | °C |
2. Abgastemperatur | 150 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 3,7 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -0,15 | hPa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,56 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,4 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,010 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft | 0 | mm |
8. Sekundärluft | 2-3 | mm |
9. Brennstoff | Buche | 15% Restf. |
So, beim zweiten Anlauf wesentlich besser, nur der Staub ist minimal höher, aber dafür wurde der Kessel auch keines Blickes gewürdigt vorher, und ich hab keine Buche, sondern das was halt da war benutzt. Trotzdem ganz ordentlich find ich. Vor allem ordentlich teuer, da müssen wir nochmal reden. Von 88 auf 202 Euro ist schon ein Wort.
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #16 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @PINOCHAT |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Atmos DC40GSE |
Datum der Errichtung der Anlage(Kessel ist Bj 2009, gebraucht gekauft) | 12/2016 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 1 |
Datum der Messung | 25.01.2019 |
Kosten der Messung | 202€ !!!!! |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 84 | °C |
2. Abgastemperatur | 191 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 7,4 | % |
4. Druckdifferenz | -24 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,028 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,020 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,024 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,019 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Holz, gemischt |
[Moderation]
Link eingefügt: 1. Messung 2016
[Anmerkung zur Tabelle mit allen Messwerten]
Die neuen Daten sind in der Tabelle unter dem schon bestehenden Eintrag Nr.16 zu finden, damit die verschiedenen Messungen direkt
vergleichbar sind.
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #12 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @juergen |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Atmos DC GSE 30 Baujahr 2005 |
Datum der Errichtung der Anlage | 1.1.2006 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe 0 (Stufe-1 ab 2025) |
Datum der Messung | 15.01.2019 |
Kosten der Messung | 182,36 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 80 | °C |
2. Abgastemperatur | 180 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 7,3 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -12 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 4,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 1,5 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | --- | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,15 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,01 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | --- | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | - | ? |
[Moderation]
Nachträglich eingefügt: Link zur 1. Messung 2017
[Anmerkung zum Messprotokoll]
Es fehlen die Angaben zur Messungenauigkeit. Folglich fehlen auch die Werte "abzüglich Messungenauigkeit". Der Schorni scheint hier etwas zu schludern, allerdings hat der Kessel die geforderten Grenzwerte der "Stufe-0" auch so eingehalten.
[Anmerkungen zur Tabelle mit allen Messwerten]
1) In diesem Fall erscheinen die Messwerte ohne Messunsicherheit (in Klammer gesetzt, um damit anzuzeigen, dass die Messwerte nicht "amtlich" sind).
2) Die neuen Daten sind in der Tabelle unter dem schon bestehenden Eintrag Nr.12 zu finden, damit die verschiedenen Messungen direkt vergleichbar sind.
Es sind mal wieder zwei Jahre rum... anbei wieder die Messwerte.
CO war praktisch nicht messbar. Die Anzeige zuckte nur ab und zu 0,001 -0,002, auf die Messdauer bezogen 0. Holz im Mix (unbehandelt und keine Sahnestücke), 1 Std vor Messung gezündet. Letzte Reinigung 1 Woche vor Messung. Danach wurde der ETA von meinen Eltern gemessen. Die Werte und das Protokoll reiche ich auch noch nach. Schade um das Geld für die Messung. Ich wünsche euch ein schönes WE, Rene
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #15a |
Betreiber (Nickname im Forum) | Renusi |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Fröling S3 (modifiziert) |
Datum der Errichtung der Anlage | 2014 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 1 |
Datum der Messung | 12.03.2019 |
Kosten der Messung | 149 Taler leider... |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 82 | °C |
2. Abgastemperatur | 149,8 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 6,2 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -14 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,00 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,00 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,014 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft | ? | mm |
8. Sekundärluft | ? | mm |
9. Brennstoff | Mix Kiefer Eiche Birke | unbehandelt |
[Moderation]
Nachträglich eingefügt: Link zur ersten Messung 2017.
Hallo...
Bei mir war es auch wieder mal soweit...
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #22 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @Der_Baeck |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Vigas Solarbayer HVS 40 E |
Datum der Errichtung der Anlage | 2013 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 1 |
Datum der Messung | 21.03.2019 |
Kosten der Messung | 131,80 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 78 | °C |
2. Abgastemperatur | 227 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 6 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -7 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,75 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,6 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,025 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,015 | g/m³ |
7. Primärluft | Voll | mm |
8. Sekundärluft | 1,5 Umdrehungen | mm |
9. Brennstoff | Fichte | ? |
[Moderation]
Nachträglich eingefügt: Link zur 1. Messung 2017
[Anmerkungen zur Tabelle mit allen Messwerten]
Die neuen Daten sind in der Tabelle unter dem schon bestehenden Eintrag Nr.22 zu finden, damit die verschiedenen Messungen direkt vergleichbar sind.
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #57 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @Dreamer2222 |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Herlt HV49, BJ 2000 |
Datum der Errichtung der Anlage | Herbst 2001 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe 1 |
Datum der Messung | 25.10.2019 |
Kosten der Messung | 143,00 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 70 | °C |
2. Abgastemperatur | 182 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 7,4 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -27 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,01 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,0 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,013 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,0 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Birke+Erle | Länge=80cm Restfeuchte=12% |
Sonstiges: Flammtronik seit 2013, Belimo Stellmotoren Prim.+Sek. auf 70mm Kugelhahn montiert, Saugzuggebläse mit Frequenzumrichter
Hallo Karl-Heinz,
Im Anhang meine aktuelle Messung vom Atmos Holzvergaser. Die Messung wurde im Urzustand gemacht, mit Ausnahme des veränderten Brennraums. Jegliche Elektronik habe ich ausgeschaltet. Mich hat es ja selbst interessiert, ob er es auch so schafft.
In diesem Sinne - Schönes Wochenende!
Jan
Auch wurde ohne Sekundärmaßnahmen gemessen!
Siehe Abgastemperatur.
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #40b |
Betreiber (Nickname im Forum) | @Anonymic |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Atmos DC25 GSE BJ 2015 ? |
Datum der Errichtung der Anlage | 2017 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe 2 |
Datum der Messung | 11/2019 |
Kosten der Messung | ? |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 90 | °C |
2. Abgastemperatur | 182 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 4,7 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -20 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 0,4 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,17 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,1 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,02 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,005 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,0 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | ? |
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #58 |
Betreiber (Nickname im Forum) | hhaeb |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Lopper Drummer 45 |
Datum der Errichtung der Anlage | 2000 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 0 |
Datum der Messung | 2016 |
Kosten der Messung | 135,- |
1. Wärmeträgertemperatur | 60 | °C |
2. Abgastemperatur | 222 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 10 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | 0,3 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 4,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 4,04 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 4,0 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,15 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,074 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,07 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Buche |
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #59 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @huelscheider |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Atmos DC 25 GSE |
Datum der Errichtung der Anlage | 2017 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.1 | 2 |
Datum der Messung | Dez. 2019 |
Kosten der Messung | 120, 00 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 80 | °C |
2. Abgastemperatur | 211 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 5,5 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -0,20 | hPa |
5a. CO Grenzwert | 0,4 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,48 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,2 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,02 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,022 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,013 | g/m³ |
7. Primärluft | ? | mm |
8. Sekundärluft | ? | mm |
9. Brennstoff | Buche+Weichholz Mix | 14% Restf. |
Da die Primärluft und Sekundärluft über die Luftwaage (Gust) mittels FT geregelt wird, keine Angabe über die Stellung der Primär/Sekundärluft möglich.
Die FT zeigte eine AGT von 175 Grad an, warum der Schornie auf über 200 kommt weiß der Geier, aber ist ja auch Schnuppe, wichtig ist die Grenzwerte wurden eingehalten.
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #24 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @erichkeller |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Künzel HV24 umgebaut auf LAMBDACHECK |
Datum der Errichtung der Anlage | 2002 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe 0 bis 2018 Stufe 1 ab 2019 |
Datum der Messungen | 13.10.2015 07.11.2017 12.11.2019 |
Kosten der Messung 2015 Kosten der Messung 2017 Kosten der Messung 2019 | 130 Euro 120 Euro 120 Euro |
Messparameter | Messwerte 2015 | Messwerte 2017 | Messwerte 2019 | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 82 | 84 | 87 | °C |
2. Abgastemperatur | 195 | 174 | 200 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 8,1 | 7,4 | 4,3 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -19 | -16 | -15 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 4,0 | 4,0 | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,44 | 0,12 | 0,05 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,4 | 0,1 | 0,0 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,15 | 0,15 | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,029 | 0,005 | 0,005 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,03 | 0,01 | 0,00 | g/m³ |
7. Primärluft | Druckgebläse geregelt nach Abgastemp. mit UVR1611 | |||
8. Sekundärluft | Druckgebläse geregelt nach Lambda | |||
9. Brennstoff | Fichte |
Das ist die dritte dokumentierte Messung:
Hier geht's zur Messung von 2015
Hier geht's zur Messung von 2017
Hallo
Anbei die Daten der letzten Messung unseres Künzel HV 40:
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #28 |
Betreiber (Nickname im Forum): | @lada-horst |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Künzel HV 40 |
Datum der Errichtung der Anlage | 1995 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe 1 |
Datum der Messung | 24.01.2020 |
Kosten der Messung | 127,00 € |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 82 | °C |
2. Abgastemperatur | 205 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 7,40 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -0,30 | hPa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 1,12 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,9 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,10 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,005 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,00 | g/m³ |
7. Primärluft | mm | |
8. Sekundärluft | mm | |
9. Brennstoff | Scheitholz, rindenfreie Kiefer, Restfeuchte 13 % |
MfG
Horst
Hallo,
diese Woche war der Schornsteinfegermeister zur Messung da. Hier meine Messwerte von 01/2020.
Mit meinen zwei Messgeräten, Lambdacheck und Co-Messer konnte ich die Verbrennung optimal einstellen und dokumentieren.
Für Feinstaub und Abgastemperatur sind die Rauchgasbremsen ausreichend.
Also so wie ich das sehe, sind die aktuellen Grenzwerte bei mir auch weiterhin zu erreichen.
Mein Schorni zeigte mir während der 15 Minuten Messzeit einigemale seine Werte von CO, Rest-O2 und Feinstaub sogar mit Historie,
so konnte ich online einen Vergleich mit meinen Messwerten machen.
Gruß
Jürgen
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #36 |
Betreiber (Nickname im Forum) | SolarEngel |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | ATMOS D15P 15kW |
Datum der Errichtung der Anlage | 12/2011 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe-1 |
Datum der Messung | 28.01.2020 |
Kosten der Messung | 97,90 Euro (Netto) |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 80 | °C |
2. Abgastemperatur | 133 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 10,0 | % |
4. Druckdifferenz | -13 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 0,8 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,14 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,1 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,06 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,022 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Pellets | 5a |
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | |
Betreiber (Nickname im Forum) | langer uli |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | ETA Twin SH20 Pellet15 noTouch |
Datum der Errichtung der Anlage | 01/2011 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 1 |
Datum der Messung | 24.2.2020 |
Kosten der Messung | 107,10 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 86 | °C |
2. Abgastemperatur | 186 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 8,7 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -27 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,07 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,1 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,032 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,02 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | ? | ? |
Errichtung: 01/2011
Messung u. Überprüfung nach §15Abs1 bzw §25Abs4.1 BImSchV
Datum: 24.2.2020
Kosten: 107,10€
Wärmeträgertemperatur: 86 C
Abgastemperatur: 186 C
Sauerstoffgehalt: 8,7 %
Druckdifferenz: -27 Pa
CO Grenzwert: 1,0 g/m3
CO bezogen auf 13% O2: 0,07 g/m3
CO abzgl. Messunsicherheit: 0,1 g/m3
Staubgehalt Grenzwert: 0,10 g/m3
Staubgehalt gemessen: 0,032 g/m3
Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit: 0,02 g/m3
eingesetzte Brennstoffe 4(Scheitholz) 5a(Holzpellets)
Feuchtegehalt gemessen: 15,4 %
Zur Info:
10 m Schornstein mit Keramik-Innenrohr
Betrieb an FBH, Vorlauf max 45C
Die UVR64 protokolliert die Heizung mit, 1 Messwert pro Minute. (Vorlauf Hzg, Vorlauf FBH, WW oben, mitte, unten)
Ich bin hochzufrieden mit Kessel und Anlage!
Ich hatte ja auch die neuen Messungen versprochen reinzustellen.
Die Messung wurde auf die nächste Saison verschoben, da dem Schorni sein Messgerät während der Messung offensichtlich unreparierbar (unrentabel) den Geist aufgegeben hat und demnächst wegen der Solar sowieso Ende ist für diese Saison.
Ich liefere aber dann nach
Magna
Hallo am WE wurde der Attack Pelletskessel gemessen was halten die Experten davon?
Geprüft im Real Heizmodus mit Buchen Abfallholz Kammergetrocknet aber schon 3 Jahre alt, Größe ca. 5x5x50 cm bis 5x15x50 cm.
Kosten der Prüfung 124 € .
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | |
Betreiber (Nickname im Forum) | Ruedi1952 |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Fröling S4 Turbo 34kW |
Datum der Errichtung der Anlage | 09/2016 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 1 |
Datum der Messung | 24.11.2020 |
Kosten der Messung | 124 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 77 | °C |
2. Abgastemperatur | 155 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 6 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -27 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,53 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,4 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,024 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Buchen Abfallholz, kammergetrocknet aber schon 3 Jahre alt, Größe ca. 5x5x50 cm bis 5x15x50 cm. | - |
1) Messung Holzvergaser:
Betreiber (Nickname im Forum) | @Landheizer |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Attack SLX 45 Lambda Touch |
Datum der Errichtung der Anlage | 15.10.2018 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 2 |
Datum der Messung | 25.11.2020 |
Kosten der Messung | 185 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 70 | °C |
2. Abgastemperatur | 175 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 6,5 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -18 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 0,4 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,10 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,1 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,02 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,038 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,02 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Eiche/Buche | - |
2) Messung Pelletkessel:
Betreiber (Nickname im Forum) | @Landheizer |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Attack Pellet 30 Automatik |
Datum der Errichtung der Anlage | 15.10.2018 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 2 |
Datum der Messung | 27.11.2020 |
Kosten der Messung | 185 |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 80 | °C |
2. Abgastemperatur | 178 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 6,1 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -16 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 0,4 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,15 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,1 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,02 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,010 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Pellets | - |
Er war wieder sehr zufrieden mit der Anlage.
Diesemal 370 ,-€ für beide Kessel, 2018 waren es 406 ,-€ für die Messung der beiden Kessel.
Hallo
Kosten für die Messung: 116€
Brennstoff: Steinkohle
Lg
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | |
Betreiber (Nickname im Forum) | robertozittau |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | CHT CWD Cichewicz Futura Dual G Steinkohle-Kessel |
Datum der Errichtung der Anlage | 11/2018 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 2 |
Datum der Messung | 25.11.2020 |
Kosten der Messung | 116 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 70 | °C |
2. Abgastemperatur | 107 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 11 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -20 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 0,4 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,04 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,03 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,02 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,010 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Steinkohle | - |