An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Messwerten nach der 1. BImSchV

Es gibt 218 Antworten in diesem Thema, welches 137.920 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Etaminator.

  • Ja stimmt. Hätte das in Bezug zur 2. Stufe erwähnen sollen.
    Wenn ich es noch richtig weiß hattest du hier ebenso den Versuch gemacht den Kessel im Allgemeinzustand ungereinigt Messen zu lassen.
    Deshalb der Vergleich mit meinem Kessel.Ich muss ebenso nur die 1. Stufe einhalten und kann somit sorgloser an die Sache rangehen.
    Die neu in Betrieb genommenen Kesselbetreiber müssen wohl vor der Messung sauber machen...

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#56
    Betreiber (Nickname im Forum)@Baudach
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Sieger FBV 25
    Datum der Errichtung der Anlage2014
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.11
    Datum der MessungNov. 2018
    Kosten der Messung181,00 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur85°C
    2. Abgastemperatur150°C
    3. Sauerstoffgehalt3,7%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,15hPa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,56g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,4g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,010g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft0mm
    8. Sekundärluft2-3mm
    9. BrennstoffBuche15% Restf.

    Sieger/Atmos 25 GSE 33er ordentl. getunt- AGT 125°- 2x 800l Puffer- UVR 63H + Kamineinsatz wasserf. 15kw gesamt

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Link eingefügt

  • So, beim zweiten Anlauf wesentlich besser, nur der Staub ist minimal höher, aber dafür wurde der Kessel auch keines Blickes gewürdigt vorher, und ich hab keine Buche, sondern das was halt da war benutzt. Trotzdem ganz ordentlich find ich. Vor allem ordentlich teuer, da müssen wir nochmal reden. Von 88 auf 202 Euro ist schon ein Wort.


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#16
    Betreiber (Nickname im Forum)@PINOCHAT
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC40GSE
    Datum der Errichtung der Anlage(Kessel ist Bj 2009, gebraucht gekauft)12/2016
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20101
    Datum der Messung25.01.2019
    Kosten der Messung202€ !!!!!


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur84°C
    2. Abgastemperatur191°C
    3. Sauerstoffgehalt7,4%
    4. Druckdifferenz-24Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,028g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,020g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,024g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,019g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffHolz, gemischt


    [Moderation]
    Link eingefügt: 1. Messung 2016


    [Anmerkung zur Tabelle mit allen Messwerten]
    Die neuen Daten sind in der Tabelle unter dem schon bestehenden Eintrag Nr.16 zu finden, damit die verschiedenen Messungen direkt
    vergleichbar sind.

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#12
    Betreiber (Nickname im Forum)@juergen
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC GSE 30
    Baujahr 2005
    Datum der Errichtung der Anlage1.1.2006
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 0
    (Stufe-1 ab 2025)
    Datum der Messung15.01.2019
    Kosten der Messung182,36 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur80°C
    2. Abgastemperatur180°C
    3. Sauerstoffgehalt7,3%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-12Pa
    5a. CO Grenzwert4,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O21,5g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit---g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,15g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,01g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit---g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. Brennstoff-?


    Messprotokoll:


    [Moderation]
    Nachträglich eingefügt: Link zur 1. Messung 2017


    [Anmerkung zum Messprotokoll]
    Es fehlen die Angaben zur Messungenauigkeit. Folglich fehlen auch die Werte "abzüglich Messungenauigkeit". Der Schorni scheint hier etwas zu schludern, allerdings hat der Kessel die geforderten Grenzwerte der "Stufe-0" auch so eingehalten.


    [Anmerkungen zur Tabelle mit allen Messwerten]
    1) In diesem Fall erscheinen die Messwerte ohne Messunsicherheit (in Klammer gesetzt, um damit anzuzeigen, dass die Messwerte nicht "amtlich" sind).
    2) Die neuen Daten sind in der Tabelle unter dem schon bestehenden Eintrag Nr.12 zu finden, damit die verschiedenen Messungen direkt vergleichbar sind.

    Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Dalai Lama

    https://zitatezumnachdenken.com/dalai-lama


    Mit freundlichem Gruß Jürgen


    Ekomet mini Plus

    2 x 1000 lt Puffer

    Propangas GK De Dietrich

    WW Boiler 300 lt

    UVR 1611

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Tabelle formatiert

  • Es sind mal wieder zwei Jahre rum... anbei wieder die Messwerte.
    CO war praktisch nicht messbar. Die Anzeige zuckte nur ab und zu 0,001 -0,002, auf die Messdauer bezogen 0. Holz im Mix (unbehandelt und keine Sahnestücke), 1 Std vor Messung gezündet. Letzte Reinigung 1 Woche vor Messung. Danach wurde der ETA von meinen Eltern gemessen. Die Werte und das Protokoll reiche ich auch noch nach. Schade um das Geld für die Messung. Ich wünsche euch ein schönes WE, Rene


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#15a
    Betreiber (Nickname im Forum)Renusi
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Fröling S3 (modifiziert)
    Datum der Errichtung der Anlage2014
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20101
    Datum der Messung12.03.2019
    Kosten der Messung149 Taler leider...


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur82°C
    2. Abgastemperatur149,8°C
    3. Sauerstoffgehalt6,2%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-14Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,00g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,00g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,014g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft?mm
    8. Sekundärluft?mm
    9. BrennstoffMix Kiefer Eiche Birkeunbehandelt


    [Moderation]
    Nachträglich eingefügt: Link zur ersten Messung 2017.

  • Hallo...


    Bei mir war es auch wieder mal soweit...


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#22
    Betreiber (Nickname im Forum)@Der_Baeck
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Vigas
    Solarbayer HVS 40 E
    Datum der Errichtung der Anlage2013
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20101
    Datum der Messung21.03.2019
    Kosten der Messung131,80 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur78°C
    2. Abgastemperatur227°C
    3. Sauerstoffgehalt6%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-7Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,75g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,6g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,025g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,015g/m³
    7. PrimärluftVollmm
    8. Sekundärluft1,5 Umdrehungenmm
    9. BrennstoffFichte?


    [Moderation]
    Nachträglich eingefügt: Link zur 1. Messung 2017


    [Anmerkungen zur Tabelle mit allen Messwerten]
    Die neuen Daten sind in der Tabelle unter dem schon bestehenden Eintrag Nr.22 zu finden, damit die verschiedenen Messungen direkt vergleichbar sind.

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#57
    Betreiber (Nickname im Forum)@Dreamer2222
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Herlt HV49, BJ 2000
    Datum der Errichtung der AnlageHerbst 2001
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 1
    Datum der Messung25.10.2019
    Kosten der Messung143,00 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur70°C
    2. Abgastemperatur182°C
    3. Sauerstoffgehalt7,4%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-27Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,01g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,013g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,0g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffBirke+ErleLänge=80cm
    Restfeuchte=12%


    Sonstiges: Flammtronik seit 2013, Belimo Stellmotoren Prim.+Sek. auf 70mm Kugelhahn montiert, Saugzuggebläse mit Frequenzumrichter

    Herlt HV 49 mit Flammtronic, Drehzahlmodul & Temp.modul umgebaut
    6000Liter Pufferspeicher mit 1000Liter Ausdehnungsgefäß an 3 Häuser, zurzeit ca. 500m² beheizte Wohnfläche
    Primär&Sekundär mit Belimo geregelt
    Esbe 3 Wegemischer mit Motor
    FrischWasserStation von Baxi mit Regelung von Techn.Alternative

  • Hallo Karl-Heinz,


    Im Anhang meine aktuelle Messung vom Atmos Holzvergaser. Die Messung wurde im Urzustand gemacht, mit Ausnahme des veränderten Brennraums. Jegliche Elektronik habe ich ausgeschaltet. Mich hat es ja selbst interessiert, ob er es auch so schafft.
    In diesem Sinne - Schönes Wochenende!
    Jan


    Auch wurde ohne Sekundärmaßnahmen gemessen!
    Siehe Abgastemperatur.


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#40b
    Betreiber (Nickname im Forum)@Anonymic
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC25 GSE
    BJ 2015 ?
    Datum der Errichtung der Anlage2017
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 2
    Datum der Messung11/2019
    Kosten der Messung?



    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur90°C
    2. Abgastemperatur182°C
    3. Sauerstoffgehalt4,7%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-20Pa
    5a. CO Grenzwert0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,17g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,1g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,005g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,0g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. Brennstoff?
  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#58
    Betreiber (Nickname im Forum)hhaeb
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Lopper Drummer 45
    Datum der Errichtung der Anlage2000
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20100
    Datum der Messung2016
    Kosten der Messung135,-


    1. Wärmeträgertemperatur60°C
    2. Abgastemperatur222°C
    3. Sauerstoffgehalt10%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)0,3Pa
    5a. CO Grenzwert4,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O24,04g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit4,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,15g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,074g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,07g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffBuche
  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#59
    Betreiber (Nickname im Forum)@huelscheider
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC 25 GSE
    Datum der Errichtung der Anlage2017
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.12
    Datum der MessungDez. 2019
    Kosten der Messung120, 00 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur80°C
    2. Abgastemperatur211°C
    3. Sauerstoffgehalt5,5%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,20hPa
    5a. CO Grenzwert0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,48g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,2g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,022g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,013g/m³
    7. Primärluft?mm
    8. Sekundärluft?mm
    9. BrennstoffBuche+Weichholz Mix14% Restf.


    Da die Primärluft und Sekundärluft über die Luftwaage (Gust) mittels FT geregelt wird, keine Angabe über die Stellung der Primär/Sekundärluft möglich.
    Die FT zeigte eine AGT von 175 Grad an, warum der Schornie auf über 200 kommt weiß der Geier, aber ist ja auch Schnuppe, wichtig ist die Grenzwerte wurden eingehalten.

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#24
    Betreiber (Nickname im Forum)@erichkeller
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Künzel HV24
    umgebaut auf LAMBDACHECK
    Datum der Errichtung der Anlage2002
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 0 bis 2018
    Stufe 1 ab 2019
    Datum der Messungen13.10.2015
    07.11.2017
    12.11.2019
    Kosten der Messung 2015
    Kosten der Messung 2017
    Kosten der Messung 2019
    130 Euro
    120 Euro
    120 Euro


    MessparameterMesswerte
    2015
    Messwerte
    2017
    Messwerte
    2019
    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur828487°C
    2. Abgastemperatur195174200°C
    3. Sauerstoffgehalt8,17,44,3%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-19-16-15Pa
    5a. CO Grenzwert4,04,01,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,440,120,05g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,40,10,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,150,150,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,0290,0050,005g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,030,010,00g/m³
    7. PrimärluftDruckgebläse
    geregelt nach Abgastemp.
    mit UVR1611
    8. SekundärluftDruckgebläse
    geregelt nach Lambda
    9. BrennstoffFichte


    Das ist die dritte dokumentierte Messung:


    Hier geht's zur Messung von 2015
    Hier geht's zur Messung von 2017

    Künzel HV 24 Bj 2002
    2000l Puffer, Flächenheizung
    UVR1611 als Steuerung für Ofen, Heizkreis u. Solar
    seit 2013 mit Lufttrennung und LambdaCheck

  • Hallo



    Anbei die Daten der letzten Messung unseres Künzel HV 40:



    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#28
    Betreiber (Nickname im Forum): @lada-horst
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Künzel HV 40
    Datum der Errichtung der Anlage1995
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 1
    Datum der Messung24.01.2020
    Kosten der Messung127,00 €


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur82°C
    2. Abgastemperatur205°C
    3. Sauerstoffgehalt7,40%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,30hPa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O21,12g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,9g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,10g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,005g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,00g/m³
    7. Primärluftmm
    8. Sekundärluftmm
    9. BrennstoffScheitholz, rindenfreie Kiefer, Restfeuchte 13 %


    MfG



    Horst


  • Hallo,


    diese Woche war der Schornsteinfegermeister zur Messung da. Hier meine Messwerte von 01/2020.


    Mit meinen zwei Messgeräten, Lambdacheck und Co-Messer konnte ich die Verbrennung optimal einstellen und dokumentieren.
    Für Feinstaub und Abgastemperatur sind die Rauchgasbremsen ausreichend.


    Also so wie ich das sehe, sind die aktuellen Grenzwerte bei mir auch weiterhin zu erreichen.


    Mein Schorni zeigte mir während der 15 Minuten Messzeit einigemale seine Werte von CO, Rest-O2 und Feinstaub sogar mit Historie,
    so konnte ich online einen Vergleich mit meinen Messwerten machen.


    Gruß
    Jürgen



    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#36
    Betreiber (Nickname im Forum)SolarEngel
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)ATMOS D15P 15kW
    Datum der Errichtung der Anlage12/2011
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe-1
    Datum der Messung28.01.2020
    Kosten der Messung97,90 Euro (Netto)


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur80°C
    2. Abgastemperatur133°C
    3. Sauerstoffgehalt10,0%
    4. Druckdifferenz-13Pa
    5a. CO Grenzwert0,8g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,14g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,1g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,06g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,022g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffPellets5a

    Atmos D15P mit A25; LambdaCheck; UVR1611 mit CAN-I/O44, BL-NET und CMI ;
    2x1000l Puffer mit 2x10m² VRK und glykolfreie Solarthermie(Ost-West); WW-FWS; zentrale Wasserenthärtung;

    PV 3,2 kWp EEG; PV-Insel 6 kWp mit Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 und 8 x PylonTech LiFePo4 Modul 48V 2,4 kWh US2000 mit BMS; Victron Cerbo-GX;

    Herkules SE 5000 DF DIESEL Elektrostart Stromerzeuger Generator 2x220V-1x380V, Dauerleistung 4.200 Watt, 11 Stunden Dauerbetrieb, Tankinhalt 13,3 l

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)langer uli
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)ETA Twin SH20 Pellet15 noTouch
    Datum der Errichtung der Anlage01/2011
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20101
    Datum der Messung24.2.2020
    Kosten der Messung107,10 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur86°C
    2. Abgastemperatur186°C
    3. Sauerstoffgehalt8,7%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-27Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,07g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,1g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,032g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,02g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. Brennstoff??




    Errichtung: 01/2011
    Messung u. Überprüfung nach §15Abs1 bzw §25Abs4.1 BImSchV
    Datum: 24.2.2020
    Kosten: 107,10€


    Wärmeträgertemperatur: 86 C
    Abgastemperatur: 186 C
    Sauerstoffgehalt: 8,7 %
    Druckdifferenz: -27 Pa


    CO Grenzwert: 1,0 g/m3
    CO bezogen auf 13% O2: 0,07 g/m3
    CO abzgl. Messunsicherheit: 0,1 g/m3


    Staubgehalt Grenzwert: 0,10 g/m3
    Staubgehalt gemessen: 0,032 g/m3
    Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit: 0,02 g/m3


    eingesetzte Brennstoffe 4(Scheitholz) 5a(Holzpellets)


    Feuchtegehalt gemessen: 15,4 %


    Zur Info:
    10 m Schornstein mit Keramik-Innenrohr
    Betrieb an FBH, Vorlauf max 45C
    Die UVR64 protokolliert die Heizung mit, 1 Messwert pro Minute. (Vorlauf Hzg, Vorlauf FBH, WW oben, mitte, unten)


    Ich bin hochzufrieden mit Kessel und Anlage!

    3 Mal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Tabelle eingefügt

  • Ich hatte ja auch die neuen Messungen versprochen reinzustellen.


    Die Messung wurde auf die nächste Saison verschoben, da dem Schorni sein Messgerät während der Messung offensichtlich unreparierbar (unrentabel) den Geist aufgegeben hat und demnächst wegen der Solar sowieso Ende ist für diese Saison.


    Ich liefere aber dann nach :)


    Magna

  • Geprüft im Real Heizmodus mit Buchen Abfallholz Kammergetrocknet aber schon 3 Jahre alt, Größe ca. 5x5x50 cm bis 5x15x50 cm.
    Kosten der Prüfung 124 € .


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)Ruedi1952
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Fröling S4 Turbo 34kW
    Datum der Errichtung der Anlage09/2016
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20101
    Datum der Messung24.11.2020
    Kosten der Messung124 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur77°C
    2. Abgastemperatur155°C
    3. Sauerstoffgehalt6%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-27Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,53g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,4g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,024g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffBuchen Abfallholz,
    kammergetrocknet aber schon 3 Jahre alt,
    Größe ca. 5x5x50 cm bis 5x15x50 cm.
    -

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Tabelle eingefügt

  • 1) Messung Holzvergaser:


    Betreiber (Nickname im Forum)@Landheizer
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Attack SLX 45 Lambda Touch
    Datum der Errichtung der Anlage15.10.2018
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20102
    Datum der Messung25.11.2020
    Kosten der Messung185 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur70°C
    2. Abgastemperatur175°C
    3. Sauerstoffgehalt6,5%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-18Pa
    5a. CO Grenzwert0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,10g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,1g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,038g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,02g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffEiche/Buche-


    2) Messung Pelletkessel:

    Betreiber (Nickname im Forum)@Landheizer
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Attack Pellet 30 Automatik
    Datum der Errichtung der Anlage15.10.2018
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20102
    Datum der Messung27.11.2020
    Kosten der Messung185


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur80°C
    2. Abgastemperatur178°C
    3. Sauerstoffgehalt6,1%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-16Pa
    5a. CO Grenzwert0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,15g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,1g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,010g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffPellets-


    Er war wieder sehr zufrieden mit der Anlage.
    Diesemal 370 ,-€ für beide Kessel, 2018 waren es 406 ,-€ für die Messung der beiden Kessel.

  • Hallo


    Kosten für die Messung: 116€
    Brennstoff: Steinkohle


    Lg



    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)robertozittau
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)CHT CWD Cichewicz Futura Dual G Steinkohle-Kessel
    Datum der Errichtung der Anlage11/2018
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20102
    Datum der Messung25.11.2020
    Kosten der Messung116 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur70°C
    2. Abgastemperatur107°C
    3. Sauerstoffgehalt11%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-20Pa
    5a. CO Grenzwert0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,04g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,03g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,010g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffSteinkohle-


    Bilder